Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
Martin.Mlkar:
Hledal jsem zde odpověď zda musí nebo nemusí mít sporák sporákovou kombinaci a narazil jsem na odpovědi zejména pana Beláně, že je nutné odpínat i N dáno ČSN 33 2180 čl.3.8., při výkonech nad 1000W. Kdy je tedy nutné odpínat i N?
#uft#
tekseb:
Zkuste kouknout na http://www..../res/pdf/37473.pdf, je to ale z r. 2008
tekseb:
Tak ještě jeden pokus s přílohou, jinak je to na stránkách odbornecasopis y
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2180 čl.3.8:
Jednopólové vypínání silových obvodů spínači je dovoleno jen ve světelných obvodech do 250V a 1000W a v obvodech, jejichž jeden pól je spojen se zemí.
Takže, pokud nemáte doma soustavu IT, tak vodič N vypínat nemusíte.
Jan Franěk:
V "běžné" instalaci to není přímo nutné, ale velmi praktické a účelné. Pokud máte například centrální chránič, nebo více okruhů za chráničem, dokážete snadno identifikovat okruh, který dělá problémy a vyřadit ho, s tím, že ostatní okruhy budou funkční. V opačném případě musíte pozvat elektrikáře a čekat, až přijede. Mezi tím budete bez elektriky.
Jinak jsou případy, kde je to přímo dáno třeba návodem výrobce připojeného zařízení a podobně.