Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení?  (Přečteno 7977 krát)
Martin Edr
*
Offline Offline



« kdy: 18.02.2010, 11:04 »

Jaký má být průřez vodičů (kabelu) odbočky z venkovního rozvodu veřejného osvětlení (VO).
Na VO budu připojovat zařízení s příkonem cca 30W, délka přívodního vedení do 20 metrů.
Jde mi o to, abych nepodimenzoval PEN vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zdenek2752
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2010, 13:00 »

Budete parkovat s karavanem na parkovišti u sjezdovky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Edr
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.02.2010, 13:09 »

:-) Ne, nebudu nikomu krást elektřinu. Na veřejné osvětlení bude napojen rozvaděč s varovným systémem, jistit ho budu 2A pojistkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.02.2010, 13:19 »

Nepíšete k čemu to budete připojovat. Volné vedení, AES, zemní kabely, TNC, TNS.....Pokud se bavíte o PEN, asi to bude TNC.
Teď už jen jaké vedení... Pro radary jsme chystali zásuvku.

Vzali jsme skříň PS 100, vykuchali z ní dva spodky, na Volné vedení jsme to připojili zbytkem AES 2x16, uzemníli bod rozdělení TNC na TNS v této pojistkové skříni, do osadili pojistkou 16A, do prostoru pro další dvě jsme osadili přepěťovou ochranu I. a II. (B+C) a proudový chránič pro zásuvku. Zásuvka se pak umístila vestavná do boční stěny....

Uzemnění FeZn 10 a dvojice zemnících tyčí, těsně pod skříňkou propojeno CY10 1x pro přepěťovky, 1x rozdělení PEN... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
zdenek2752
« Odpověď #4 kdy: 18.02.2010, 14:54 »

Samozřejmě jsem to nemyslel ve zlém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2010, 15:22 »

Zapomněli jste na materiál vodiče, jestli měd nebo hliník. Hlinkový vodič můžete použít až od 16 mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #6 kdy: 18.02.2010, 21:11 »

Stačí kábel CYKY-J 3x1,5 ,bod rozdelenia na TN-C-S v mieste napájania z VO a predradený ističo-chránič 1N/B10/003

A otázka čo na to správca VO ? Že budete cucať z VO 30W pre vaš varovný systém .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Martin Edr
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.02.2010, 06:46 »

Souhlas od správce VO mám, děkuji vám za odpovědi. Kabel budu dimenzovat podle předřazeného jističe pro VO. Mě šlo jen o to, jestli zde není předpis na mimimální průřez vodičů, jako je pro odbočky z hlavního domovního vedení do bytových rozvodnic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno