Autor Téma: Je přípustné instalovat nad el. zařízení s IP65 vodovodní ventily s výpustí?  (Přečteno 6407 krát)
Jiri Dekar
« kdy: 27.08.2009, 15:13 »

Je přípustné nad elektrickým zařízením (tlakový spínač, presscontrol ,  IP 65) instalovat vodovodní armatury (filtry a ventily s vypouštěním) tak že z nich případně může stříkat, nebo odkapávat voda na tato zařízení? Je to řešeno v nějaké normě a jaké? Zařízení je umístěno v šachtě několik cm nade dnem, hrozí zaplavení při případné netěsnosti armatury.

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2009, 21:07 »

Je to řešeno v ČSN 33 2000-3. Vše se odvíjí od protokolu o určení vnějších vlivů. Pokud nastala změna, je provozovatel povinen vypracovat protokol nový. A z něj vyplynou opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 28.08.2009, 16:31 »

Od toho je krytí "IP" pro takové případy kdy na něco kape voda.....
Dnes jsou výrobky které se dají namontovat i do vody pod tlakem.....
Těžko vám někdo poradí, když nevidí místo samé..? Úsměv
Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..

Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2009, 20:07 »

Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..

Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....

Že by nějaký Protokol popisoval jednotlivá konkrétní místa v prostoru, např. místo pod nějakými ventily? A navíc že by zohledňoval i jejich případnou netěsnost nebo jinou chybnou funkci ?  Šok
To je tedy opravdu SCI-FI.   to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
stanislav mikeska
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.08.2009, 06:43 »

Podle druhu elektrického zařízení  je nutne použít odpovídající krytí IP a tedy je to možné při dodržení normy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno