Byl jsem na na návštěvě u známého na chatě a zjistil jsem tam podivný úkaz. Při zapnutí elektrického průtokového ohřívače vody (2,5 kW), zapojeného do zásuvky, se rozsvítila zapnutá světla znatelně vyšší intenzitou Určitě něco není v pořádku, když vyšší odběr jedné fáze zvýší výrazně napětí druhé fáze. Chata má 3 jističe fází: 2x zásuvky a 1x světla. Tento jev se projevoval večer a v noci. Druhý den přes den vše fungovalo normálně. Může mi to někdo vysvětlit, příp. navrhnout řešení problému? Neměl jsem k dispozici žádný měřicí přístroj, proto nemohu zatím uvést přesnější údaje. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za názory.
Pravděpodobně bude špatný spoj na vodiči PEN v rozvaděči nebo v přívodu. Může to být i před elektroměrem. Je to třeba to vizuelně zkontrolovat a změřit.
Je to běžný jev, ale při mnohem vyšších proudech. V tomto případě se pravděpodobně jedná o odběr na konci vedení (sítě), a určitě bude vysoká impedance smyčky všech vodičů L1, L2, L3 i PEN.
Může to však být způsobeno pouze vysoký odporem (impedancí) vodiče PEN, jak je uvedeno p. Noskem.