Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
Hradlo:
Takze neporadi mi nik? Odbornici uz vymreli?
Pred vyse piatimi rokmi tu bola o tom pomerne ziva diskusia a pan Fuk Tomáš tu uviedol riesenie pomocou dvoch oddelovacich transformatoro v 230/230V (schemu prikladam nizsie). Bude to tak fungovat? Nerad by som vysolil par stoeuroviek za dve trafa bez zelatelneho vysledku.
ACEOF ACES:
Jestli jsem to podle toho obrázku dobře pochopil, tak je mezi L1 a N 230V (fáze 1) a mezi L2 a N je 230V (fáze 2), v tom případě se mezi L3´ a N objeví napětí 400V.
Myslím si, že je to ve vašem případě nepoužitelné.
Fuk Tomáš:
Citace: Hradlo 30.11.2014, 16:48
... pan Fuk Tomáš tu uviedol riesenie pomocou dvoch oddelovacich transformatoro v 230/230V
To není tak úplně pravda. O trafech s převodem 230/230 psal p. Yokotashi, já ne. Já jsem pouze uvedl, jak obvodově vyřešit vzoreček -1 * (UL1 + UL2).
Anebo můžete použít řešení zmíněné p. Kelbichem s třífázovým trafem.
Hradlo:
ACEOF ACES:
za upozornenie, to som nejak prehliadol. Samozrejme medzi fazou a nulakom ma byt 230V. Mate pravdu.
Fuk Tomáš:
Preco prave 230/133? Ved tie napatia sa tam scitavaju, cize takto by to bolo 133+133=266V medzi L3 a N namiesto 230V.
A mohol by ste mi poslat to riesenie s trojfazovym trafom? (Staci naskicovat, napr. v Skicari).
Fuk Tomáš:
Citace: Hradlo 30.11.2014, 20:54
Preco prave 230/133? Ved tie napatia sa tam scitavaju, cize takto by to bolo 133+133=266V medzi L3 a N namiesto 230V.
Zpátky na stromy, nechal jsem se zblbnout.
Samozřejmě to budou trafa 230/230 V. Vektorový součet dvou napětí vzájemně fázově posunutých o 2/3 ∏ (120º) je zase 230 V.
Citace: Hradlo 30.11.2014, 20:54
A mohol by ste mi poslat to riesenie s trojfazovym trafom?
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13275.msg91693.html#msg91693
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana