Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?

<< < (10/10)

Fuk Tomáš:
Kam vás vede slepá vášeň :-)
Ten třífázový musí mít zase každé vinutí na ty vaše 2 kVA, takže 3x2=6.

P.S. Motor 6 kW ovšem nebere 6 kVA, nýbrž o dost víc.

P.P.S. S těmi dvěma jednofázovými trafy vás čeká jedna možná zrada - při nesprávném zapojení vývodů začátek/konec vinutí nedostanete to, co potřebujete - tedy L3,  ale např. -L3 tj. L3 v protifázi, anebo dokonce 400 V namísto 230. Nechte si to zapojit a proměřit elektrikářem, ať to máte bezpečné.