Pan Kořínek má naprostou pravdu. První počin by mělo být stanovení vnějších vlivů prostředí.
Pokud nebyl projektant nemehlo, tak si byl určitě vědom toho, že všechny stabilní dřevozpracujíc í stroje musí mít podle vyhl. č. 48/1982 Sb. nainstalováno zařízení na odsávání nebo odstraňování odpadu. Tím vyřešil otázku nejen výšky usazeného prachu, ale i ostatních vnějších vlivů.
Dále se v ČSN 33 2000-4-482 dočtete o tom, že použití chrániče je podmíněno typem instalace. U přípojnicových soustav není nutné chránič použít. Jiný článek (třeba 482.1.6) nenaznačuje žádnou povinnost instalovat proudový chránič na začátku vedení. Takže p. Dunda ve své horlivosti nemá pravdu v tom, že chrániče v každém případě.
Jinak sdílím obavy kolegy Kořínka.