Autor Téma: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče?  (Přečteno 5974 krát)
Martin Pokorný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.02.2006, 20:08 »

V současné době realizuji zakázku pro dřevozpracujíc í závod. Těchto instalací se týká norma ČSN 33 2000 4 482,kde se uvádí : "Soustava rozvodu jiná než kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodové soustavy musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů" Jde mi o to :
1.Co jsou kabely s minerální izolací?
2.Po hale vede přípojnicový rozvod, od něj se odbočuje kabelem (cca 5m) do rozv. technologie, kde prouďáky dle normy být musí. Ale v odbočných boxech na vývodu z přípojnicového systému též? Jedná se o boxy např. 400A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.03.2006, 22:17 »

K této zakázce máte projektovou dokumentaci a určení prostředí a vnějších vlivů?
Pokud ne začněte tím.
   Tápete v neznámých vodách a koledujete si tak alespoň od 8-12 roku nepodmíněně.
Včetně veřeného ohrožení.
   
   Lukrativní zakázka je krásná věc,ale základní neznalosti.... .......
Nevím co k tomu podotkonou ostatní kolegové...... ..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 01.03.2006, 23:00 »

Osobně si myslím, že do kategorie kabelů s minerální izolací patří kabely s papírovou izolací napuštěnou minerálním olejem s doplňovacími koncovkami a kabely se skelnou izolací.  
Olejové kabely se již dávno nevyrábějí, jsou překonané a byly především vyráběny pro napětí vn.
Kabely se skelnou izolací se vyrábějí, ale pro specielní účely.  
Ve vašem případě o kabely s minerální izolací určitě nejedná.
P.S po p.Dundovi: Jo, jo, teď jsem si vzpomněl, že to byly " olejáky " nebo " hadráky "
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.03.2006, 23:09 »

Papírová izolace napuštěná minerálním olejem není kabels m inerální izolací. Kabel s minerální izolací je pěkně drahý a odolává požáru a  ani od něho požár nemůže vzniknout. Je to kabel s izolací z minerálních materiálů. Jinak samozřejmě, že v truhlárně musí být proudové chrániče 300mA a pracovní nulové vodiče každěho obvodu vypínatelné společně s vodiči fázovými.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2006, 10:00 »

Pan Kořínek má naprostou pravdu. První počin by mělo být stanovení vnějších vlivů prostředí.
Pokud nebyl projektant nemehlo, tak si byl určitě vědom toho, že všechny stabilní dřevozpracujíc í stroje musí mít podle vyhl. č. 48/1982 Sb. nainstalováno zařízení na odsávání nebo odstraňování odpadu. Tím vyřešil otázku nejen výšky usazeného prachu, ale i ostatních vnějších vlivů.
Dále se v ČSN 33 2000-4-482 dočtete o tom, že použití chrániče je podmíněno typem instalace. U přípojnicových soustav není nutné chránič použít. Jiný článek (třeba 482.1.6) nenaznačuje žádnou povinnost instalovat proudový chránič na začátku vedení. Takže p. Dunda ve své horlivosti nemá pravdu v tom, že chrániče v každém případě.
Jinak sdílím obavy kolegy Kořínka.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.04.2006, 16:33 »

V dnešní době je problém tam,kde by neměl být.
Pravda nejprve určení prostředí je první problém majitel,cena projektu a cena realizace.
Tak hledáte řešení.Provede se dílčí rekonstrukce, vystaví se revize a jde se dál.
Mimo jiné ještě jsem neviděl v truhlárně el. instalaci s minerální izolací vodičů.
Asi nejdůležitější v těchto provozovnách je dobré odsávání,těsnící dvířka rozvaděčů,rozvodnic a atd. Velmi důležité čištění od prachu a kontrola spojů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.04.2006, 20:12 »

Doporučujem si prečítať ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy, Táto norma nahradzuje v plnom rozsahu ČSN EN 50281-1-3 (aspoň tak je to u STN.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 10.04.2006, 08:57 »

Mám za to, že v truhlárně musí být vždy proudový chránič 300mA, pokud se použije CYKY, a může se ještě doplnit podle potřeby 30mA. A taky se do tohoto prostoru musí vlézt už s rozděleným PE a N, pokud jde o rozvod pro truhlárnu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 21 dotazů.