Proč by to nemohlo jít do běžného rozvaděče?
Já nikde nepsal, že by to nemohlo jít do běžného rozvaděče.
Pokud je to dobře udělané a rozmístění prvků v rozvaděči je správně zvolené, pak není problém.
Tedy není... musí být samozřejmě zachován dostatečný odstup kabelů elektroinstala
ce od kabelů, které vedou do objektu z vnějších prostorů (elektrikáři je většinou "naperou" do jednoho svazku, což je samozřejmě špatně a dojde k naprosté destrukci celé ochrany a zbytečnému vyhození nemalých finančních prostředků do nebe).
Pak je tu již zmiňovaný problém manipulace s vývodem ze zemniče (FeZn10) s jeho připojením na MET v rozvaděči.
Byl jsem několikrát na školení v mateřském závodě DEHN v Neumarktu, kde jsem navštívil zkušebnu, ve které nám předváděli, jak se zachová špatně instalovaný svodič v akci.
Každý kdo to viděl bude pekelně přemýšlet, kolik místa nechá kolem svodičů v rozvaděči.
TOP řešení osazení svodiče je u vstupu do objektu. K tomu jsou určeny tyto skříně:
https://www.dck.cz/new/wp-content/uploads/2016/01/SB-RPO.pdfVěřím, že DCK dokáží do svých skříní doplnit i svorkovnici MET.