Autor Téma: Jak byste vy lokalizovali poruchu nn kabelu?  (Přečteno 1130 krát)
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 23.05.2023, 18:36 »

Lokalizácia poruchy na nn-kábli metódou DC krokového napätia

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.05.2023, 17:26 »

Citace
   
Jak by jste vy lokalizovali poruchu nn kabelu?
Podle druhu poruchy a podle způsobu uložení.
Jinak se hledá kabel provalený ven (nejjednodušší) a nejhůř proražený uvnitř, nebo ve spojce a nacpaný v chráničce.
Chránička je pro lokalizaci poruch největší zlo.
Pak se volí metody. Nejdostupnější je A-rám k trasovačce u poruch ven, pak lze použít v určitých případech trasovačku na vnitřní zkrat a jít po útlumu signálu, ale to je o praxi a ne vždy to vyjde.
Pak se dá použít některá z variant "hůlkového měření",  přičemž nejstarší a stále funkční měřáky, mají ještě rafičky a jsou tak nějak nesmrtelné, díky konstrukční jednoduchosti.
A když nepomůžou malé přenosné měřáky, je třeba měřící vůz. Pak je možností spousta,  propálení, radar, rázování...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 25.05.2023, 08:35 »

Já osobně hledám poruchy na kabelech, pomocí mobilního telefonu.


Nevěříte??



Vezmu telefon, zavolám a přijede machr kterej je plně vybaven a ještě nikdy se nespletl o víc jak 5 cm v místě ani hloubce. Totiž krom vybavení je zapotřebí mít i hluboké znalosti z praxe a těch on má nepočítaně. Tímto tě Jirko   na zdravi poklona na zdravi poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.05.2023, 09:30 »

Já osobně hledám poruchy na kabelech, pomocí mobilního telefonu.

Velice účinné, na co nemám vybavení a zkušenosti, si nechám udělat dodavatelsky. Jediný problém je, mít v adresáři správné a odzkoušené lidi nebo firmy. Vzít jen tak někoho z inserce nebývá vždy cesta k cíli. Ti nejlepší obvykle neinserují, protože to nepotřebují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.05.2023, 18:40 »

Co se týká kabelových vozů, bývá problém je sehnat v řádu dnů. Sice slouží k odhalení poruch, tudíž by měly být stále "po ruce",  ale stalo se mi, že např. nejmenovaný distributor mi řekl, "teď jsme 10 dnů v Německu, pak xx a vás si můžeme zapsat za 3 týdny". Nejmenované dopravní podniky ani neměly zájem o spolupráci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 25.05.2023, 21:19 »

.......,  bývá problém je sehnat v řádu dnů. Sice slouží k odhalení poruch, tudíž by měly být stále "po ruce",   ale stalo se mi, že např. nejmenovaný distributor mi řekl, "teď jsme 10 dnů v Německu, pak xx a vás si můžeme zapsat za 3 týdny". .......

Ale to můžeš dnes říci o mnoha firmách i řemeslnících. Málokdy se povede sehnat někoho na hned teď. Dnes už ani díky vyšší finanční motivaci. Prostě buďto je štěstí a přijede brzo, nebo se "pár" dní čeká. Pokud to jinak nejde, musím prozatím připravit k napájení provizorku.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.05.2023, 08:28 »

Vezmu telefon, zavolám a přijede machr kterej je plně vybaven a ještě nikdy se nespletl o víc jak 5 cm v místě ani hloubce. Totiž krom vybavení je zapotřebí mít i hluboké znalosti z praxe a těch on má nepočítaně. Tímto tě Jirko   na zdravi poklona na zdravi poklona
Souhlasím! Jednou jsem s měřicím vozem jedné energetiky hledal poruchu na kabelu domovní přípojky. Echolokátorem za dvacet minut po příjezdu a s přesností na centimetry. Cena za vůz by snad nebyla tak rozhodující jak ta doba reakce. Sanitka to fakt není!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.05.2023, 10:37 »

A nedá se to udělat stejně jako na sdělovacích vedeních : znát parametry kabelu, změřit si odraz a spočítat vzdálenost (což moderní přístroje dělají samy) ?
Samozřejmě se na takové měření musí vedení odstavit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.05.2023, 11:04 »

Určitě to metodou měření odrazu nějak možné bude ale má to drobné úskalí:
je potřeba udržet homogenitu impedace kabelu po celé délce  - problém nastane u ostrých ohybů, spojek atd.
Pokud půjde o tvrdý zkrat nebo přerušení, tak by to mohlo fungovat i při těhle omezeních dobře, pokud ale bude závada spočívat obecné izolační poruše, kde je snížený izolační odpor, nebyl bych si výsledkem tak jistý.
Problém může také představovat materiály izolace kabelu - ztrátový činitel dielektrika  bude pro vyšší kmitočty nesrovnatelně horší než u sdělovacích kabelů, reflektometr vysílá co nekratší impuls (tedy s velmi širokým spektrem) a  odezva co se vrátí bude tvarově více deformovaná než u sdělovacího kabelu.  To může mít za následek horší přesnot téhle metody.
Dokud to člověk nezkusí ,  může teoretizovat do nekonečna..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.05.2023, 13:57 »

Radar ideální na kováky, když není kovák a nepovede se propálit, dá se dopočítat s určitou nepřesností. U vn kabelů často používaná metoda v dlouhých úsecích. Na kratší stačí hůlky u poruch ven, včetně plášťů, což je většina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 22 dotazů.