NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 04.05.2020, 21:20 » |
|
"brum", ktery se projevi predevsim v NF technice... Ja si to myslel...ze to nebyla dobra rada. Takze druhou HOPku zrusit, a bude to jistota? Nebo ji pouzit jen na obvody napajene jen z podruzneho rozvadece u ni? Coz se bude do budoucna tezko "hlidat"...
|
Tomáš
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.05.2020, 22:42 » |
|
Nejde jen o NF techniku. podivné cestičky si hledají i různé unikající proudy, přepěťové špičky svedení přepěťovými ochranami...
Když neznáme podrobnosti, některé věci se těžko detailně řeší, ale pokud budeme preferovat "stromovité rozvětvení", spíše bych hledal řešení v přívodu ze zemniče k HOP u hlavního rozvaděče a do technické místnosti dotáhnout s napájecím kabelem ochranný vodič (slaněný CU, H07VV-K, F nebo U), jeho průřez je třeba volit s ohledem na použíté přepěťové ochrany (předpokládám, že 6mm2 by stačilo)
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2020, 08:36 » |
|
U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde. Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2020, 10:11 » |
|
U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde. Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
Souhlasím, byl bych dokonce ještě radikálnější a snažil se ze dvou svorkovnic udělat"jednu", tj.na propoj bych doporučil 50mm, a zejména tento vodič napojit ke svorkovnici přes dvě paralelní svorky.
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2020, 11:34 » |
|
Ještě dotaz - proč CYA a né CY?
Zkoušel jste někdy dělat s CYA25mm2 a s CY25mm2. Pokud ano, tak proto
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.05.2020, 11:49 » |
|
Jen tu CYA25 pak opatřit koncovkami. Jsou borci, co ji utahují do svorkovnic bez třmenu jen tak na ostro a to je pak něco...
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2020, 12:05 » |
|
A mám tedy tu druhou HOPku nechat zároveň připojenou i na tu kulatinu ze základů?
Ano.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|