Autor Téma: Má dnes nejaký zmysel revízia bleskozvodu podľa 34 1390?  (Přečteno 123129 krát)
J.Patúc
« Odpověď #180 kdy: 10.02.2012, 11:11 »

A já bych zase v tomto případě doporučil, navštívit některé ze školení, které se touto problematikou zabývají. Třeba zrovna u p. Hájka. Třeba se vám vyjasní alespoň tolik, kolik mě.  angel  Mrknutí
Súhlasím. Takto by to malo byť u tých, čo sa s touto problematikou  zaoberajú a vykonávajú ju.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #181 kdy: 10.02.2012, 11:27 »

Ať chceme nebo nechceme je dnes problematika "hromosvodů" a jejich doplňujících oddílů tak široká, že obyč. elektrikář moc o tom neví !
Specialista na tématiku 62305 se dnes nemůže ničemu více věnovat ! A budoucnost jen dá za pravdu....
Jak slyším denně v rádiích, že přijmou učně do nového uč. oboru instalatér-elektrikář ??Tak ten vyučenec nebude pořádně znát ani instalo ani elektro !!A "hromosovdy a spol." to bude pro ně Španělsko  Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #182 kdy: 10.02.2012, 12:04 »

Revize  význam má. Informace o nové normě hromosvodu také. .

V tom jsem s vámi za jedno.

.. Ten ovšem může nastat u hromosvodu provedeného podle staré nebo i nové normy.
Jestli je proveden základový zemnič a bleskový proud spolu s napětím si pouštím pod domek nastávají úplně jiné problémy.   

Prosím o popsání těch problémů, které mohou nastat. Ať můžeme diskutovat přímo o konkrétních věcech.
Já si pořád myslím, že stát na jednom potenciálu je pro mne bezpečnější, než se bát, kudy na mě přeskočí za bouřky nějaký výboj. Že se to tak může lehko stát, dokazjí i některé fotografie, volně přístupné na internetu. Mám takový dojem, že už i zde v diskusích se jich pár objevilo.


Musíme si uvědomit, v kterém roce vznikla původní norma na hromosvody. Pak si k tomu domysleme množství rozvodů v domech ,  počty a výbavu  spotřebičů v těch letech i hodnotu lidského života v té době.
A přeneste si to do dnešní doby. Dnes máme více poznatků a ty mnohem přesnější. Majetek má nepopsatelně větší hodnotu, stejně jako lidský život. Domy mají ve stěnách tolik kabelů, že před 60 lety, by z toho svítila celá vesnice. Díky těmto novým skutečnostem jsou i zcela odlišné požadavky na ochranu majetku i lidí.

I přes to všechno si myslím, že revize podle staré normy má svúj význam. Ne vždy musí být původní hromosvod vyloženě špatný. Jde o to, co a jak chcete chránit. Doporučení na úpravu hromosvodu dle platné normy, je pak dalším logickým krokem. Zákazním si musí určit, jak moc se chce ochránit proti možným škodám. To souvisí i s výpočtem rizika!!
Jako RT jen posuzuji, jestli je zařízení v pořádku, namontované dle platných norem (V době montáže) a jestli je možné, ho bezpečně provozovat. Že riziko škod bude u starší varianty větší, je prostě holým faktem, ale neznamená to, že to musí být  nebezpečné. Proto je potřeba každý hromosvod posoudit individuálně a ne to paušalizovat tak, že všechno podle původní normy je úplně špatné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #183 kdy: 10.02.2012, 12:06 »

Podívejte se laskavě do Obchodního rejstříku. Žádná z uvedených firem nemá zapsánu jako předmět podnikání charitativní činnost. Proč by to tedy dělali, když jejich zařízení je před přepětím chráněno elektroinstala cí a spotřebiči v odběrném místě, na napěťové hladině cca 2 kV? Pro krásné oči odběratele?
To je jednoznačná odpověď ta skutečně s otázkou souvisí.
Smysluplnější odpověď jsem zatím nenašel.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #184 kdy: 10.02.2012, 13:50 »

Ať chceme nebo nechceme je dnes problematika "hromosvodů" a jejich doplňujících oddílů tak široká, že obyč. elektrikář moc o tom neví !
Ale může mít zdravý rozum.

Před čím je potřeba se chránit ve vztahu k blesku?
1. Proud tekoucí třeba po komínová vložce. Ten řeší jímač, svod, uzemění.
2. Přeskok dovnitř do stavby. Ten vyřeší bezpečná vzdálenost svodu.
3. Krokový napětí na podlaze. To vyřeší základový zemnič nebo nouzově pásek po obvodu stavby.
4. Rozdíly potenciálů. Nejefektivnějš í je spojení zemniče s HOP.
5. Přepětí mezi PEN a L. Tam je potřeba SPD, jinak chcípne elektronika.
6. Před prodejcem aktiváků (tam je škoda prokazatelně nejvyšší). Stačí slzák, elektrický paralyzér a mačeta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #185 kdy: 13.02.2012, 08:32 »

Problematika není široká -blesky vznikající nejsou jiné jsou stále stejné, jen se ochrana před bleskem stala činností určitých lidí NESKUTEČNĚ SLOŽITÁ .

Propagací svých postojů neberou ohled na praktické důsledky zavedení souboru ČSN EN 62305.

Jejich snaha má někdy kladné a někdy záporné výsledky.

Čas a realita života za určitou dobu ukáže,zda a do jaké míry byli tito úspěšní.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #186 kdy: 13.02.2012, 08:43 »

Problematika není široká -blesky vznikající nejsou jiné jsou stále stejné, jen se ochrana před bleskem stala činností určitých lidí NESKUTEČNĚ SLOŽITÁ .
A jsme zase u toho. Proč, nejenom v elektrotechnic e, je preferováno snižování latěk, tak, aby podmínky vyhovovaly všem? Proč ČKAIT a TIČR dělají zkoušky, kterými projde většina?
Elektrotechnik a není obor, který by byl, nota bene musel být srozumitelný úplně všem, bez ohledu na jejich znalosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #187 kdy: 13.02.2012, 09:25 »

A jsme zase u toho. Proč, nejenom v elektrotechnic e, je preferováno snižování latěk, tak, aby podmínky vyhovovaly všem? Proč ČKAIT a TIČR dělají zkoušky, kterými projde většina?
Elektrotechnik a není obor, který by byl, nota bene musel být srozumitelný úplně všem, bez ohledu na jejich znalosti.
Způsob realizace ochrany před bleskem a vše co tomu předchází by mělo být srozumitelné těm,kteří mají elektrotechnic ké vzdělání-tak jak to bylo dříve .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #188 kdy: 13.02.2012, 09:36 »

To Jaroslav Ratiborský:
Způsob realizace ochrany před bleskem a vše co tomu předchází by mělo být srozumitelné těm,kteří mají elektrotechnic ké vzdělání-tak jak to bylo dříve .
A čemu nerozumíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #189 kdy: 13.02.2012, 09:39 »

Proč, nejenom v elektrotechnic e, je preferováno snižování latěk, tak, aby podmínky vyhovovaly všem?
Důvod je velmi prostý. Ve 20. století průměrné IQ obyvatelstva v euroatlantické civilizaci stoupalo (tempem cca 1 bod za generaci). V současnosti však již klesá.
Doporučuji přečíst si knihu Thilo Sarrazina Německo páchá sebevraždu. Mnohé z toho, co tam píše, platí i u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #190 kdy: 13.02.2012, 10:09 »

Tato dlouhá diskuze ve které se snaží mnozí řešit zda spojovat uzemnění, nebo nespojovat, zda chránit proti přepětí nebo nechránit a způsoby jak to provést. Padl zde názor že dodavatel chrání distribuční síť. Je třeba si také přečíst co požaduje ČEZ jako dodavatel ve smlouvách. Část jedné z loňského roku přikládám. Všimněte si zakroužkovanýc h bodů. Dodavatel požaduje ochranu proti přepětí od provozovatele. Všiměte si ještě bodu odpojovací prvek - slouží k tomu pojistky v HDS. Ještě o rok dříve u stejného bytu sloužil jako odpojovací prvek jistič před elektroměrem. Názory se mění s časem a ČEZ není hloupý, má to ve smouvě ošetřené.


* Smlouva ČEZ.jpg (97.71 KB, 559x768 - prohlédnuto 400 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #191 kdy: 13.02.2012, 10:38 »

A je tu připraven slušný prostor pro "souboj právníků".
V části elektrorozvodů, které jsou ještě před rozhraním dodavatel-odběratel, se něco stane s PENem, vyskočí napětí na nejméně zatížené fázi...
Uzná dodavatel svoji chybu, nebo to postaví tak, že si měl odběratel svoje spotřebiče chránit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #192 kdy: 14.02.2012, 07:02 »

Možná by bylo dobré, kdyby ten,kdo působí pracovně nebo například částečně  žije v zahraničí se podělil o zkušenosti s touto problematikou v dané zemi zejména by mne zajímalo zda a do jaké míry majitelé elektroinstala cí a el.spotřebičů chrání a tyto zařízení před přepětím(zda se touto problematikou vůbec zabývají) a pokud ano jakým způsobem se toto projevuje zejména u elektroinstala cí realizovaných v období například od roku 1970 do  2000.
Osobně jsem toho názoru,že by to přispělo k lepší informovanosti .
Jsem si vědom,že to je příspěvek mimo uvedené téma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #193 kdy: 20.02.2012, 07:13 »

Doporučuji přečíst si knihu Thilo Sarrazina Německo páchá sebevraždu. Mnohé z toho, co tam píše, platí i u nás.
Místo doporučení k přečtení knih bych uvítal konkrétní odpověď k uvedenému tématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #194 kdy: 20.02.2012, 08:44 »

Místo doporučení k přečtení knih bych uvítal konkrétní odpověď k uvedenému tématu.
Díky za doporučení! Teď si opravdu tu knihu přečtu, stejně jako jsem se podíval na kolegou Fukem doporučený film Absurdistán.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #195 kdy: 20.02.2012, 10:26 »

Díky za doporučení! Teď si opravdu tu knihu přečtu, stejně jako jsem se podíval na kolegou Fukem doporučený film Absurdistán.
Jako záplata dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno