Chápu, že student asi těžko může mít představu o průmyslové elektroinstala
ci, proto vám poskytnu několik rad:
V zadání vám chybí celkový instalovaný výkon, případně výpočtové zatížení, abyste mohl určit výkon transformátoru
. Nemůžete si jen tak bezdůvodně napsat, že tam dáte 630 kVA (0,4 kW je asi překlep).
Dále musíte mít zadány výkony a počty odběrů, které máte napájet. To vám měl někdo zadat nebo si z cvičných důvodů toto zvolíte.
Záleží na rozsahu práce. Pokud má jít pouze o nn, lze řešit tak, že objekt s potřebným příkonem např. 180 kW, kosínus fí 0,8 je napájen ze sloupové trafostanice 400 kVA, kabelovým přívodem, umožňujícím přenos 630A.
Podle zadaných hodnot navrnete rozvaděč s uvedeným přívodem, vývody a rezervou
dle zadání a např. rozvodnici pro osvětlení. Kabely, jištění atd. si navrhnete a spočítáte podle znalostí získaných ve škole.