TO: Škop
K použití 2p. jističe je nutné mít rozdělený vodič PEN na PE a N, tj. síť TN-S. A zde nastává problém s dodavatelem elektřiny. Někteří dodavatelé (hlavně PRE) požadují rozdělení PEN až za měřením (
Stále nechápu proč? ).
Mě osobně z profesního hlediska lépe vyhovuje 2p. a 4p. jistič a rozdělení vodiče PEN na PE a N hned na konci přípojky. Pokud Vám váš dodavatel povolí rozdělení PEN před měřením, určitě použijte 2p. jistič a/nebo "jističochránič".
PS: Vypínání vodiče N je předepsané pro prostory s nebezpečím požáru a výbuchu.