Půdorysně rozsáhlejší bytový dům o 4.NP se společnými chodbami, může být připojen z více přípojkových skříní umístěných na fasádě? Bojím se toho že se to nebude líbit hlavně požárníkům. Prosím poraďte (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
To: MatějkaPokud zřizujete odběrné místo potřebujete vyjádření dodavatele elektřiny, který vám stanoví přípojný bod. Pochybuji, pokud dům není členěn, na např. na samostatné vchody, že vám odběratel povolí více přípojek. Co je uvedeno v projektu? Kolik bude měření? Chtělo by to více informací.
Měření bude 48 (1/2x24bytů a 2/2x24bytů) tj. bude 48 bytových jednotek dům má samostatné vchody ale chodby jsou průchozí oddělené dveřmi (nevím zda jsou protipožární). Otázka zní zda mohu přivést dva přívody elektrické energie do jednoho objektu.
Tak jak bylo řečeno, vše by měl určit projektant, po dohodě s příslušným RZ.
Ale v pokud jde v podstatě o dva samostatné domy, se samostatnými vstupy, které jsou pouze propojené, je docela pravděpodobné, že bude mít každý samostatnou přípojku.
A jaký máte názor s požárního hlediska. Když bude hořet přijedou hasiči a budou chtít budovu odpojit budou muset oběhnout dvě přípojkové skříně.
To Matějka: vše jak bylo řečeno výše (p. Fuksa, p. Hasala) a dále - je zcela běžné, že je v jednom rozsáhlejším objektu instalováno více přípojkových skříní, viz paneláková sídliště. Stačí si udělat malou procházku a "položit oko" k jednotlivým vchodům. Jen tak na okraj: zkuste si představit, či spočítat průřez hlavního domovního vedení pro dvanáctivchodo vý , šestnáctipodla žní panelový dům napojený z jedné přípojkové skříně. To by byly baga, co? :-), :-)
To: SkalkaMáte pravdu, ale myslím, že ty vchody mají svoje čp. ,tedy každé čp. má svoji přípojku. mohou být výjimky, odsouhlasené energetikou, pak musí být v každé připoj. skříni upozornění,že objekt je napájen ze 2 stran. Aspoň to tak bývalo.
V zásadě by nebyl problém, kdyby byly instalace zachovány v původním rozsahu. Během užívání však dochází k neuváženým zásahům a úpravám instalací. Setkal jsem se s instalací různě propletenou v obou částech. Výtah napojen z jedné přípojky, a osvětlení strojovny včetně osvětlení výtahové šachty z druhé přípojky. A to už tedy problémem je!
Můj závěr v RZ byl. Instalaci jednotlivých částí objektů napojit z přípojky pro daný objekt. V přípojkových skříních uložit tabulky s upozorněním " POZOR! - OBJEKT NAPÁJEN ZE DVOU PŘÍPOJEK!"