Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.
Co ti na tom je divného?
Informák napájený přes 3f oddělovací trafo. Na jednom vývodu na "krajním" vodiči tvrdý zkrat na zem.
V druhé větvi, napájené z jiné fáze se prorazil odrušovací kondenzátor, protože měl mezi kostrou infotabule a krajním vodičem (úmyslně nepoužívám označení fáze) cca 420V ef a tedy tam bylo ve špičkách skoro +- 590V!
Ono se na "druhou poruchu" někdy moc nemyslí...