Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2014, 13:44 To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)
Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: Jiří Buben 12.04.2014, 14:56 To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance) Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy. Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: František Šohajda 12.04.2014, 18:22 Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy. (funny) II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;) Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2014, 19:28 (funny) Nevím jak vy, ale já se mnohdy "trápím" s požadavkem:II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;) 512 Provozní podmínky a vnější vlivy 512.1 Provozní podmínky 512.1.1 Napětí Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace. Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené. Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: Jiří Buben 12.04.2014, 20:50 (funny) II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;) Také jsem netvrdil, že má něco společného s typem sítě. Naznačoval jsem tím, že ochrana je zajištěna použitím spotřebiče II. třídy. Spotřebič II. třídy připojený k síti TN, TT, nebo IT má přece pořád ochranu zajištěnou dvojitou nebo zesílenou izolací. Název: Re: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2014, 14:37 .... Co ti na tom je divného?Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené. Informák napájený přes 3f oddělovací trafo. Na jednom vývodu na "krajním" vodiči tvrdý zkrat na zem. V druhé větvi, napájené z jiné fáze se prorazil odrušovací kondenzátor, protože měl mezi kostrou infotabule a krajním vodičem (úmyslně nepoužívám označení fáze) cca 420V ef a tedy tam bylo ve špičkách skoro +- 590V! Ono se na "druhou poruchu" někdy moc nemyslí... |