Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2014, 13:44
To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)


Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: Jiří Buben 12.04.2014, 14:56
To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)

Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.


Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: František Šohajda 12.04.2014, 18:22
Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.

 (funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)


Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.04.2014, 19:28
(funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)
Nevím jak vy, ale já se mnohdy "trápím" s požadavkem:
512 Provozní podmínky a vnější vlivy
512.1 Provozní podmínky
512.1.1 Napětí
Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace.
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.




Název: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: Jiří Buben 12.04.2014, 20:50
(funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)

Také jsem netvrdil, že má něco společného s typem sítě.

Naznačoval jsem tím, že ochrana je zajištěna použitím spotřebiče II. třídy.  Spotřebič II. třídy připojený k síti TN, TT, nebo IT má přece pořád ochranu zajištěnou dvojitou nebo zesílenou izolací.


Název: Re: Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2014, 14:37
....
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.

Co ti na tom je divného?
Informák napájený přes 3f oddělovací trafo. Na jednom vývodu na "krajním" vodiči tvrdý zkrat na zem.
V druhé větvi, napájené z jiné fáze se prorazil odrušovací kondenzátor, protože měl mezi kostrou infotabule a krajním vodičem (úmyslně nepoužívám označení fáze) cca 420V ef a tedy tam bylo ve špičkách skoro +- 590V!

Ono se na "druhou poruchu" někdy moc nemyslí...