Přepošlu vyjádření E.ONu. Při splnění požadavků jejich PN s tím nebývá problém.
From: Infomail - E.ON [mailto:info@eon.cz]
Sent: Friday, October 16, 2009 9:36 AM
To: '
elektrocerv@c-box.cz'
Subject: 7FW: 7FW: Žádost o vyjádření, OP 5150104525
Vážený pane Červený,
předáváme vám informace od našeho technika:
Ano souhlasím s umístěním a níže popsaným technickým řešením.
Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště nebo sériové řazené jiskřiště a varistor. Nelze osazovat svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor.
Martin Felbinger, tel. na ústřednu 545 141 111
S pozdravem
Andrea Maláčová
Středisko služeb zákazníkům
E.ON Česká republika, s.r.o.
E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.czwww.eon.cz Nepřehlédněte:
Příspěvek 500 Kč za nákup úsporného spotřebiče
Sleva 5 a 10 % na nákup tepelné techniky
Sleva 10 % na nákup elektrického nářadí s lithium-iontovou aku baterií
Vše o úsporách energie a alternativních zdrojích
From: Radek Červený [mailto:elektrocerv@c-box.cz]
Sent: Tuesday, October 13, 2009 10:35 AM
To: Infomail - E.ON
Subject: Žádost o vyjádření
,
na základě naší telef. dohody vám zasílám v příloze žádost o vyjádření k umístění svodiče přepětí. Zároveň vás žádám o sdělení druhu rozvodné sítě u odběrného místa.
Adresa odb. místa: Brno
Výrobní číslo elektroměru:
Odběratel: Soukromá střední odborná škola
IČO odběratele:
Na stávajícím přívodu do hlavního elektroměrovéh
o rozvaděče umístěného v průjezdu budovy plánujeme osadit typovou skříň Esta Ivančice SPO A1/NVP1P RAL7035 (RV1/2) osazená svodičem přepětí DEHNventil DV M TNC255 stupně B+C. Tato skříň bude samostatná pouze pro svodič přepětí a je plombovatelná.
Prosím o Vaše vyjádření.
V případě potřeby mě prosím kontaktujte.
Předem vám (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
S přáním krásného dne
Radek Červený