V prvním schematu to je dobře, ve druhém stykače sepnou.
Pro tento způsob zkoušení je nevyhnutelné použít dvě diody (1. zabrání vstupu ovládacího napětí stykače na testovací sběrnu, 2. zabrání vstupu testovacího napětí na cívku). U druhého schema tyto druhé diody prostě chybí, takže se "vydrátováním" nedá nic vymyslet, jedině ty diody doplnit.
Ale ještě systémovou, elektrikářskou poznámku:
LEDky na vašich schematech nesignalizují sepnuté stykače, nýbrž jen to, že na cívku bylo přivedeno napětí. A to není jedno a totéž.
Kdyby signalizace byla brána z kontaktu stykače, nejen že by to bylo jednoznačné, ale zabránilo by se také nechtěnému spuštění při zkoušení LEDek a při "prošvihnuté" diodě č.2. U stykačů by neměl být problém "ověsit je" pomocnými kontakty. Předpokládám, že se nejedná o relé, mnohokontaktní relé (RP47, RP300) jsou minulostí.