Lze použít 4 kolíkovou 3f zásuvku?
Ivan Ševc:
Po příspěvku p. Noska mi to nedalo a rozhodl jsem se reagovat.
Pan Hasala má pravdu. Všechny doposud vyráběná zásuvky vždy měly svorku PE a nikdy PEN. Byly značeny "stromečkem". Je však také pravdou, že byly používány i pro přístroje, které pro svoji funkci potřebovali střední vodič, např. stavební vrátky apod..
A nyní k výměně zásuvky. S klidným svědomím a podle selského rozumu bych použil 4 kolíkovou zásuvku. To máte jako když si koupíte nový lustr tř.I a připojujete ho síti TN-C. Přeci nikdo po mě nemůže požadovat, abych s výměnou svítidla "rozboural" celý panelák a rekonstruoval rozvody na TN-S.
Milan Karvánek:
Dík pane Nosku, to sem si fakt oddychnul. Ač jsem pamětník 34 1010, začal jsem o sobě pochybovat, podle příspěvku p.Hasaly jsem si začínal myslel, že v těch starých zásuvkách snad nebyl nulovací vodič. Po prolistování své staré 1010tky koukám, že tam fakt je u "nulovacího vodiče" to "nn". Ale nulovací vodič přece v té době sloužil i jako pracovní! Takže sláva je to přeci jenom PEN. Ostatně ve staré 1010 mám nn tužkou opraveno na PEN. Toto označení se změnilo tak před 25lety? Kdo to ví? Hlavně že jak správně píšete se jedná o tentýž drát. To sem si fakt oddechnul.
Štefan Beláň:
Nikdy jsem netvrdil, že se nesmí používat 4pólové zásuvky.Tvrdím a jsem přesvědčený, že zásuvka 400V určená pro všeobecné použití v domácnostech, tj. pro laiky, má (musí) být 5ti pólová. Jedině tak je zaručené, a hlavně umožněné, připojit jakýkoliv spotřebič v souladu s ČSN 33 2000-4-46 ed. 2.Dle mého názoru je možné 4pólovou zásuvku použít k napojení přesně určeného spotřebiče bez pracovního vodiče N, což je z praktického hlediska možné zajistit jen u odborné veřejnosti = fabriky a pod. s elektroúdržbou .
Josef Nosek:
Upřesním svůj příspěvek pro ty kteří nevěří že je v 4polové zásuvce vodič PEN. V normě ČSN 33 2000-4-46 ed.2 z roku 2002 o odpojování a spínání je normativní příloha NK, kde je trochu změna proti tabulce v ČSN 341010. Je zde pod bodem B uvedena 4polová zásuvka s vodičem PEN, ze které je možno připojit spotřebič 4žilovým kabelem. Myslím tím spotřebič který má pracovní i ochrannou nulu. U spotřebiče je namalovaná klema. Toto bylo i v ČSN 34 1010. Ale tady je jiné vysvětlení. "Je to nežádoucí, ale přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací". To je teda vysvětlení k minulému příspěvku. V dosavadních instalacích kde jsou instalované 4polové zásuvky, tak jsou vyhovující a mohou z nich být připojeny i spotřebiče s pracovní nulou.
Štefan Beláň:
TO: NosekNaprosto s Vámi souhlasím, až na to, že jsou vyhovující - jsou nežádoucí. Vyhovující jsou zásuvky zapojené podle "C" - správné. Tazatel se ale neptá, zda musí vyměnit stávající 4p. zásuvku, ale chce ji vyměnit za novou. V tomto případě již nemůže použít úlevu pro stávající zásuvky, ale musí provést výměnu za zásuvku 5pólovou a připojení vodiče PEN provést dle přílohy pro ochranu v síti TN-C uvedené ČSN "C" správné. P.S. Předpokládám, že se většina elektrotechnik ů přiklání k tomuto řešení.