Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
Lubomír Jindra:
Citace: Štefan Beláň 24.09.2008, 14:30
TO: Jindra
Opravdu to myslíte vážně - krytí IP20? :o
Už ne. (poklona) Co říkáte na tohle? Akorád je to podle staré normy, takže ehm ehm ta stále existující a nikdy nezrušená zóna číslo 3 (poklona) je v celém zbytku koupelny, ovšem bez jakýchkoli zvláštních požadavků.
(nějak mě bolí v zádech ;))
Ondužka Pavel:
Citace: Lubomír Jindra 25.09.2008, 17:01
Dobrý večer, jen pro pořádek zóna 3 je zrušená.
Šlo by to, ale je to nestandartní polovičaté řešení, ke kterému by mě nedonutil ani nejlepší přítel :) Aby to mělo smysl, tak přes chránič musí jít všechny obvody v koupelně, které musí být v provedení TN-S tedy tři vodiče.
A protože mám rád přirovnání ;) tak Vámi dotazované řešení je stejné jako nazout na zimu jednu zimní pneumatiku.
(poklona) za odpověď. V koupelně je zásuvka s chráničem v rozvaděči, ale světlo na stropě chránič nemá. Lze tedy chránič dodatečně před toto světlo (paralerně k němu je zmíněné osvětlení nad sprchovým koutem) namontovat, abych měl jistotu bezpečí. Nebo není nutný? Nebo co poradíte? (poklona)
Štefan Beláň:
TO: Ondužka
Podle nové ČSN musí být v koupelně pod chráničem vše, tedy i svítidla. Připojit vše na jeden chránič by neměl být technický problém, pokud máte instalaci TN-S, tj. 3vodičovou. :)
Jedinou výjimkou, kdy není předepsaná doplňující ochrana chráničem, je zařízení chráněné oddělením obvodů nebo napájené bezpečným napětím SELV / PELV, a to pouze v případech, že je zdroj mimo prostor s vanou nebo sprchou, tj. mimo prostor koupelny.
Rozmahel Vladimír:
Myslím že to celé je daň za překlad z angličtiny tak jako v jiných případech.
První požadavek IP 2X je částečný a druhý X4 zase dodatečný. Jeden bez druhého nemůže být. Běžně se např.vyrábí boilery v IP 24 a mohou být v zóně 1. Vím není to SELV, ale krytí platí pro všechny tak jak už bylo odhaleno. To, že oba požadavky na krytí spolu souvisí a bylo by logické na to v normě lépe upozrnit je námět na dobře prodejnou knihu. Informace holt stojí peníze. o:-)
Štefan Beláň:
Citace: Štefan Beláň 25.09.2008, 19:59
TO: Rozmahel
Také jsem to až do dneška takto chápal. :-[
Ale vysvětlete mi, na co se vztahuje článek článek 701.414.1, kde se jasně hovoří o zóně 0, 1 a 2 a čl. 702.411.1. z ČSN 33 2000-7-702 ed.2 ::)
Tak už mi to "docvaklo". (doh) (!)
Jasně že musí být krytí předepsané v čl. 701.512.2. Opatření uvedené v čl. 701.411.1 je opatření všeobecně platné pro všechny živé části včetně SELV a PELV, převzaté z ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. (norm)
PS: Jsem rád, že i kolega Jindra to již také chápe správně. "Málem byste mne přesvědčil". 8)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana