Jaký typ světla použít nad sprchový kout?

<< < (4/7) > >>

Zdeněk Roman:
Já to chápu takto:
       
před dotykem            před vodou
Z0   IP2X                           IPX7            min. krytí pro zónu 0 - IP27
Z1   IP2X                           IPX4            min. krytí pro zónu 1 - IP24
Z2   IP2X                           IPX4            min. krytí pro zónu 2 - IP24

Štefan Beláň:
TO: Roman

A jak si technicky představujete krytí IP27?  ::)

Zdeněk Roman:
Já vím, že krytí je v podstatě technicky neuskutečnitel né, ale takle mi to vychází z požadavků
normy.  Proto se vyrábí v krytí  IP57, IP44

Štefan Beláň:
TO: Roman

Jenom abych to uvedl na pravou míru.  :)
Pokud je v normě uvedeno min. krytí IP4x nebo IPx2, znamená to, že za "x" je možné doplnit minimální technicky možnou hodnotu, např. 0, a že v tomto případě není ochrana předepsaná.

Pokud je pro daný prostor předepsaná ochrana krytím v obou hodnotách, musí být obě hodnoty vyznačené a není možné použít "x".

Lubomír Jindra:
Citace: Rozmahel Vladimír  24.09.2008, 19:42


Myslím že je to chybný výklad:

To krytí IP 20 je pro živé části.



Myslím že máte úplnou pravdu  :)