Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
Host_Jirka:
Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
Výška do stropu je víc než 2,20m (kolem 2,50m) ale myslím, že prostory nad kouty a vanou je tzv. zona 0, kde podle normy nesmí být umístěno žádné světlo.
Mám pravdu?
Možná mě napadá, když je světlo na 12V, jištěné proudovým chráničem a s vyšším krytím, tak by to šlo...
Lubomír Jindra:
, ve Vámi uvedném případě se jedná o zónu č.2 (225 - 300cm nad podlahou), svítidlo může být napájené 230V, krytí minimálně IPX4 z trvanlivého izolantu, nikoli kovové.
Mao Josef:
Mohou být v zóně 1 světla (bodovka) na 12V (nad vanou va výšce 200cm) a jaké krytí?
Lubomír Jindra:
Citace: Mao Josef 24.09.2008, 12:31
Mohou být v zóně 1 světla (bodovka) na 12V (nad vanou va výšce 200cm) a jaké krytí?
, ano mohou IP20.
Štefan Beláň:
TO: Jindra
Opravdu to myslíte vážně - krytí IP20? :o
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana