Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
Jaroslav Mrázek:
Pane Pokorný, pokud chcete pouze měřit odběr v podkroví, tak bych vám navrhl řešení s elektroměrem na lištu, za jističem pro podružný rozvaděč. Je zbytečné dělat měření mimo rozvaděč.
Pane Svejkovský, na nic jsem nezapomněl. ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.4.1 mluví jasně. To že mají rozvodné závody pro svou potřebu v neměřené části úlevu snížením průřezu s tímto případem nesouvisí. To vám již vysvětlil pan Beláň. Pokud i nadále trváte na svém názoru, uveďte ustanovení normy, o které se opíráte.
Jirka Š. Svejkovský:
Takže znova:
ČSN 33 2000-5-54
Článek 546.2.N7 uvádí, že v neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN zároveň jako ochranný i střední za předpokladu, že:
* průřezy všech odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6 mm2 Cu nebo 10 mm2 Al,
* vodič PEN je na PE a N rozdělen v nejbližším vhodném místě rozvodu za elektroměrem (např. v bytové rozvodnici); současně musí být splněny požadavky 546.2.3,
* příslušná část instalace, kde je tento vodič použit, není chráněna proudovým chráničem.
Je-li PEN rozdělen na PE a N v bytové rozvodnici, bude bytová rozvodnice připojena kabelem 4J. Dále požadavek na stejný průřez k elektroměru a od elektroměru.
Takže to zkrátím. Přívod k elektroměru 6mm2 a vývod do rozvodnice 10mm2 je hloupost.
Připojovací podmínky (např. ČEZ pdf zde - viz obrázky) dovolují použít soustavu TN-C.
Nebavím se o tom, jestli se mi to líbí nebo ne, ale jestli mohu. A já myslím, že ano.
Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2008, 07:40
Takže znova:
Je-li PEN rozdělen na PE a N v bytové rozvodnici, bude bytová rozvodnice připojena kabelem 4J. Dále požadavek na stejný průřez k elektroměru a od elektroměru.
Takže to zkrátím. Přívod k elektroměru 6mm2 a vývod do rozvodnice 10mm2 je hloupost.
Připojovací podmínky (např. ČEZ pdf zde - viz obrázky) dovolují použít soustavu TN-C.
Nebavím se o tom, jestli se mi to líbí nebo ne, ale jestli mohu. A já myslím, že ano.
Myslím, že výklad kol. Beláně je správný.
Vzhledem k tomu, že hranice působnosti distribučních společností je jasně dána (viz váš odkaz) a tou je měřící místo (elektroměr) a vzhledem k jasné definici, co je a kde končí odbočka k elektroměru (v měřícím místě) se lze domnívat, že úleva pro minimální průřez PEN vodiče končí právě tímto měřícím místem. (!)
V ČSN 33 2000-5-54 čl.546.2.N7 je zjevný rozpor, uvádí-li se zde na jedné straně striktní podmínka pro neměřené části a zároveň na straně druhé se píše o odbočkách od elektroměru. (norm) (fool)
A vůbec, lze chápat odbočku od elektrměru jen jako měřenou část ? ??
BTW : Uváděné připojovací podmínky nic takového, jako je odbočka od elektrměru vůbec naznají. :-[
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Kamil Novák 11.09.2008, 08:59
V ČSN 33 2000-5-54 čl.546.2.N7 je zjevný rozpor, uvádí-li se zde na jedné straně striktní podmínka pro neměřené části a zároveň na straně druhé se píše o odbočkách od elektroměru. (norm) (fool)
Ano, s tím souhlasím. Je-li někde rozpor, mohu si vybrat. Jsem trošku ve schizofrenní situaci :-\. Jako projektant bych to tak nenakreslil (beru první podmínku). Jako revizák bych to pustil (beru druhou podmínku). Působnost distribuční společnosti vzhledem k ČSN EN je irelevantní - je dána smlouvou.
Spíš mi připadá, že v uvedené citaci chybí spojky a/nebo. Budu muset zvednout zadek a jít se mrknout do originálu ...
Štefan Beláň:
Aby člověk správně pochopil smysl národního dodatku, je nutné pátrat v minulosti - jak, proč a k jakému účelu měl dodatek sloužit. Navíc dodatek není normativní ale informativní. (norm)
Je nesporné, že dodatek vznikl na základě požadavku dodavatele elektřiny a to pro využití (viz slovní obrat v normě "je přípustné") ve výjimečných situacích, pro malé odběry, kde je velice pravděpodobné, že budou vyhovující i mnohem menší průřezy vodičů než 6 mm2 a určitě vývody za měřením budou v soustavě TN-S, a také z důvodu přípustnosti odbočení z hlavního domovního vedení vodiči Cu 6 mm2 . Zapojovat do elektroměru plné vodiče Cu 10 mm2 není zrovna příjemná práce. Z toho je nutné vycházet.
Proto není možné používat v nových instalacích vodič PEN s menším průřezem, než je uvedeno v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. 543.4.1 , tj. Cu 10 mm2 a Al 16 mm2. :)
PS: Prostě zvykněme si, že síť TN-C je určena především pro distribuční sítě, kde je vodič PEN pravidelně uzemněný a má dostatečný průřez, a že pro ostatní instalace se má používat výhradně již jen síť TN-S. 8)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana