Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?

(1/4) > >>

Pokorný J.:
Uvažuji provést zakončení přívodu TN-C (4Jx10)
od elektroměrného rozvaděče těsně před hlavním rozvaděčem v krabici
s rozbočovací svorkovnicí,
ze které je výstup na podružný elektroměr a
zpět a provedeno propojení vodiči CYA 4 (cca 40 cm)
do hlavního rozvaděče a
další odbočení kabelem CYKY 4Jx4 do podružného rozvaděče v podkroví.

V obou rozvaděčích bude rozdělení na část TN-C a TN-S a oba budou propojeny vodičem CYA 6 na EPS svorkovnici.
Poněkud komplikovanějš í kombinace, ale předpokládám, že nejsem v rozporu s normou a prosím o váš názor.

Jirka Š. Svejkovský:
Jste v rozporu s požadavkem ČSN 33 2000-5-54 v čl. 546.2.1 (změna Z1,  čl. 546.2.N7) na minimální průřez vodiče v soustavě TN-C. Do podružáku musíte kabelem nejméně 4Jx6.
Něco málo zde.

Jaroslav Mrázek:
Proč dávat další krabici? Kabel zavést do rozvaděče na vypínač. Pokud potřebujete mít podružný elektroměr mimo tento rozvaděč, tak ho připojit stejným průřezem a opět se vrátit. V tomto rozvaděči provést rozdělení soustavy a toto přizemnit. Do podružného rozvaděče vést už kabel CYKY 5x4, samozřejmě s odjištěním. Kabel CYKY 4x4 v tomto případě nelze použít. Minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 Cu.
A jak to řeší projekt? ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jaroslav Mrázek  10.09.2008, 07:34

Minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 Cu.

Nezapomněl jste na možnost snížení průřezu na 6mm2 u vedení od elektroměru k rozvaděči?

Citace: Jaroslav Mrázek  10.09.2008, 07:34

A jak to řeší projekt? ;)

Ano, zde asi opravdu chybí projektík.

Štefan Beláň:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.09.2008, 07:47

Nezapomněl jste na možnost snížení průřezu na 6mm2 u vedení od elektroměru k rozvaděči?


TO: Svejskovský

A kde je ta možnost uvedená?  :o
V normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 nic takového není, je tam pouze vodič PEN minimálně 10 mm2 a výjimka 6 mm2 je pouze na neměřené části, tj. zaplombované částí rozvodů. Vedení od elektroměru musí být 5x6 mm2,  (norm) a/nebo nesmyslně 4x10 mm2  >:( (jsem zásadně pro 5x10 mm2.....atd.)

Související diskuze http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html

PS: Doplněk v závorce informativní přílohy NA.19.2 b) .... například v podružné rozvodnici, a text v článku NA19.2 a),  je možné použít pouze v případech, když podružná rozvodnice bude jako součást hlavního rozvaděče s měřením spotřeby (RE-H).