Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?

<< < (3/6) > >>

Pavel Tesař:
To Beláň
Prosím o vysvětlení Vašeho  tvrzení, že vývod z elektroměrovéh o rozvaděče musí být pětižilový. Třeba všechna vzorová schema ČEZ mají vývody z elektroměrovéh o rozvaděče v TN-C.

Štefan Beláň:
TO: Tesař

Nic jsem netvrdil, pouze vysvětlil, že má být a také že může být.

Vaše argumentace pro použití sítě TN-C "je to levnější" něco vypovídá o Vaší odbornosti. :-\

Co se týče připojovacích podmínek ČEZ, tak musíte lépe číst.
Zde cituji článek 5 z podmínek a v příloze máte schéma č.9 ČEZu .

5 Obecné podmínky pro montáž měřicích zařízení v měřicích místech
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod),  TN-C případně TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3. Tří-fázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3).

Bartoška M.:
Nezabývám se elektrickými vedeními, ale shodou okolností jsem se s problematikou domovních přípojek v Jč karaji trochu zabýval a zjistil, že E.ON nejen v "Připojovacích podmínkách" s platností od 1.2.2006 (oficiálně: Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků připojených k elektrické síti nízkého napětí) v části "7.3. Zapojení elektroměrovéh o rozvaděče" doporučuje:

....V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozvaděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN nelze považovat za standardní a E.ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozvaděče..... .

A jak jsem se na několika případech u RD přesvědčil, firmou E.ON schválení "dodavatelé" elektrických přípojek důsledně montují RE s jedinou PEN sběrnicí, takže, podle mého názoru (opět zdůrazňuji, že se elektrickými vedeními nazabývám) nezbývá stavebníkům (a projektantům) nic jiného, než domovní rozvaděč napojit kabelem 4x.

Bartoška M.:
Omlouvám se.

Poslední odstavec neměl začínat "A ..." nýbrž "ale ...".

Štefan Beláň:
TO: Bartoška

Zde se nevede diskuze o neměřené částí (přípojka, hlavní domovní vedení..apod). Tam všechny rozvodné závady vyžadují striktně TN-C, tj. 4x, i když moc nechápu proč. :-\

Zde se vede diskuze o vývodu za elektroměrem, tj. vedení na měřené částí instalace, a ta by měly týt vždy TN-S.  (jednicka)

Je velice důležité, zhotovit rozdělení TN-C na TN-S co nejblíže k distribuční sítí a co nejdále od pevné instalace v objektech.  (!)

Citace: Bartoška M.  04.09.2008, 21:27

..... nezbývá stavebníkům (a projektantům) nic jiného, než domovní rozvaděč napojit kabelem 4x.

Jedna sběrnice PEN nebrání tomu, aby byl vývod za elektroměrem zhotovený 5x.  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana