Lubomír Jindra:
Citace: Jan Alin  07.09.2008, 19:52

je nutno také uvést že v případě sítě TN-C se porucha na vodiči PEN projeví většinou na funkčnosti zařízení


Dovolím si důrazně nesouhlasit  (no)

V naprosté většině případů poruchy vodiče PEN je zařízení dál funkční, ale napájí se z různě uzeměných kovových částí, což je velmi nebezpečný stav a často nebývá ihned odhalen  (!) (!) (!)

Štefan Beláň:
Citace: Jan Alin  07.09.2008, 19:52

....ovšem v případě poruchy na vodiči PE v síti TN-S se funkce zařízení nedotkne a projeví až při poruše. To bych viděl zase jako nevýhodu sítě TN-S kterou pokud vím žádné dnes běžné zařízení neřeší.


TO: Alin

Jste na omylu. Právě že řeší, a sice dnes již všeobecně používaná doplňující ochrana proudovým chráničem 30 mA.  (norm)