Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
Lubomír Jindra:
Citace: Jan Alin 07.09.2008, 19:52
je nutno také uvést že v případě sítě TN-C se porucha na vodiči PEN projeví většinou na funkčnosti zařízení
Dovolím si důrazně nesouhlasit (no)
V naprosté většině případů poruchy vodiče PEN je zařízení dál funkční, ale napájí se z různě uzeměných kovových částí, což je velmi nebezpečný stav a často nebývá ihned odhalen (!) (!) (!)
Štefan Beláň:
Citace: Jan Alin 07.09.2008, 19:52
....ovšem v případě poruchy na vodiči PE v síti TN-S se funkce zařízení nedotkne a projeví až při poruše. To bych viděl zase jako nevýhodu sítě TN-S kterou pokud vím žádné dnes běžné zařízení neřeší.
TO: Alin
Jste na omylu. Právě že řeší, a sice dnes již všeobecně používaná doplňující ochrana proudovým chráničem 30 mA. (norm)