Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
Lubomír Jindra:
telefonát:
"...odplombováv ám elměr číslo xxx z toho a toho důvodu."
"Ano, můžete. Nashledanou."
Žádné poplatky - ČEZ distribuce Liberec.
Bartoška M.:
To p. Beláň
Mnou zmíněné "případy u RD" měly elměr. rozvaděč ve sloupku (vedle odbočné skříně E.ON). Co mohu soudit neměly svorkovnici PEN přizeměnou. I v tomto případě doporučujete rozdělit PEN už na této "výstupní" svorkovnici?
Pavel Skalník:
Pořád rozebíráte jestli 5 nebo 4 vodiče,ale předveďte mi jak dostanete 5x16 na premixovou desku,respektive dva 63A nulové můstky. (poklona)
Štefan Beláň:
Citace: Bartoška M. 05.09.2008, 22:56
....I v tomto případě doporučujete rozdělit PEN už na této "výstupní" svorkovnici?
TO: Bartoška
Ano, i v tomto případě. :)
Jak už jsem napsal, čím dřív tím lépe a co nejblíž k distribuční síti. (norm)
Po rozdělení vodiče PEN na PE a N je v instalaci vždy provedeno nějakým způsobem další spojení vodiče PE se zemí.
Nejdůležitějším hlediskem je bezpečnost, která je u starých instalací, ale někdy i u nových, hrubě porušena používáním vodiče PEN.
Nemusím zde opakovat, že přerušením vodiče PEN, tj. působením jedné jediné závady, se rozvod za tímto přerušením stává velice nebezpečný a v mnoha případech i přímo ohrožující bezpečnost. (!)
Naproti tomu, v sítích TN-S je vždy nutné působení minimálně dvou závad, aby byla přímo ohrožená bezpečnost. Proto je síť TN-S mnohem bezpečnější než síť TN-C. (jednicka)
Jan Alin:
Citace: Štefan Beláň 06.09.2008, 11:15
Nemusím zde opakovat, že přerušením vodiče PEN, tj. působením jedné jediné závady, se rozvod za tímto přerušením stává velice nebezpečný a v mnoha případech i přímo ohrožující bezpečnost. (!)
Naproti tomu, v sítích TN-S je vždy nutné působení minimálně dvou závad, aby byla přímo ohrožená bezpečnost. Proto je síť TN-S mnohem bezpečnější než síť TN-C. (jednicka)
S tím se nedá nic jiného než souhlasit ale je nutno také uvést že v případě sítě TN-C se porucha na vodiči PEN projeví většinou na funkčnosti zařízení, ovšem v případě poruchy na vodiči PE v síti TN-S se funkce zařízení nedotkne a projeví až při poruše. To bych viděl zase jako nevýhodu sítě TN-S kterou pokud vím žádné dnes běžné zařízení neřeší.