Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?

<< < (9/10) > >>

Štefan Beláň:
To: NomilnerV ČSN je znění naprosto stejné. váš výklad ale není přesný. Tím .......a až za týmto prístrojom sa môžu vypínať jednotlivé fázy,  jsou myšleny provozní spínače připojeného jednofázového zařízení a instalace, jako např. vypínače osvětlení  a pod.. U sporáku je možné použít výkladu, že jsou to jednotlivé vypínače pro plotýnky a ne jištění v rozvaděči (představte si klasické pojistky a bude to hned srozumitelnějš í). Sdružený obvod musí být však jasně a zřetelně označený, že se jedná o sdružený obvod.Jinak souhlasím, že použití třípólového jističe je vhodnější a používá se častěji, ale použití tří 1 pólových jističů nemůže být pokládáno za rozpor s ČSN (STN).P.S.  Pro upřesnění - sporák je jeden třífázový obvod a ne tři jednofázové obvody sdružené do jednoho obvodu jak je uvažováno v ČSN (STN) 33 2000-5-52.

Marián Nomilner:
To: BeláňĎakujem za vysvetlenie, stotožňujem sa s Vašim výkladom. Vypínanie a istenie sú dva rozdielne pojmy.

Jaroslav Kořínek:
Pánové projektanti : proč tolik slov ; napište jak to kreslíte a věc je vyřešena.
Já kreslím, My kreslíme=třífázový jistič /vypínač (rozvaděč)nebo před spotřebičem sporáková kombinace.Vypí nač proto, že jistič není vypínač (našeptává mladá kolega)to není chyba to je záměr.

Petr Doležal:
Nevíte někdo, jaký je rozdíl v mechanice kontaktů u LSN (jistič) a u ASN (vypínač)? Dodnes jsem si myslel, že ASN vychází z LSN, jen nemá nadproudové spouště.
Když nebudete vědět, v pondělí napíši dotaz na OEZ, odpověď sdělím.

Štefan Beláň:
No nejlepší je zahrát si na chirurga?!?!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana