Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
Petr Doležal:
Plním svůj slib.
Dotaz na OEZ:
Prosím o sdělení, zda vypínače ASN jsou v podstatě jističe LSN, ovšem bez nadproudových spouští. Jedná se mi o konstrukci mechanismu spínacích kontaktů. Pokud je konstrukce stejná a ASN je deklarován jako vypínač, čímž splňuje podmínky na délku oddálení kontaktů, tak u jističe by to bylo totéž ?
Za odpověď děkuje Doležal, projektant Brno
Odpověď:
,
ano páčkové spínače ASN jsou odvozeny od jističů LSN, a jak píšete nemají v sobě tepelnou ani zkratovou spoušť, ale mechanismus mají shodný.
Jističe LSN vyhovují podmínce pro bezpečné odpojení,tj. ve vypnutém stavu musí splňovat požadované hodnoty izolačních odporů, elektrické pevnosti, vzdálenosti kontaktů, indikaci polohy kontaktů, atd. Podle normy ČSN EN 60898-1, dle které jsou jističe LSN konstruovány, musejí všechny jističe podmínce pro bezpečné odpojení vyhovovat.
S pozdravem
Michal Votrubec
Referent marketingu OEZ
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana