Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?

<< < (6/7) > >>

Radek Kroutil:
The end... (whist)

Zdenek Hejčl:
Poslal: Michal Kolesa
Tady si člověk může popovídat s normálními lidmi a né s úchyli (Xchat)
Každý elektrikář je svým způsobem úchyl a tak co o nic nejde, že?...
Já taky a nevadí mi to... :D
A pak kdo je normální?  o:-)
 Omlouvám se všem za odbočení od tématu....
Jinak souhlasím se všemi odbornými názory kolegů, neodporujících normě.

Jaroslav Hasala:
Citace: Jan Franěk  13.08.2008, 23:11

411.3.3 Doplňková ochrana
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
– zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
POZNÁMKA Výjimkou mohou být:
– zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových
provozech nebo
– zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení.
POZNÁMKA N Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.

Toto je neúplná citace z normy.

To míra Vorel. : Nejen venkovní zásuvky a koupelny. Všechny zásuvky pro laiky, tedy i domácnosti.


Ono to není tak úplně jednoznačné. Na titulní straně citované normy ČSN 33 2000 - 4 - 41 Ed. 2 (ze srpna 2007) je uvedeno :
Nahrazení předchozích norem
S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000- 4- 41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

Do 1. 2. 2009 může být tedy instalace provedena i podle starší verze této normy, kde se skutečně mluví o proudových chráničích pouze v souvislosti s koupelnami a venkovními okruhy.

Miroš Jan:
Kolego Hasalo.

Dovolím si s Vámi nesouhlasit,     (no),neboť nová ČSN 33 2000-4-41, ed.2, srpen 2007, je rok platná. To je, dle mého názoru, dostatečně dlouhá doba na to, aby si ji elektrotechnic ká veřejnost, jak se patří naučila. (norm)
Tudíž si myslím že by se nové elektroinstala ce, (ty co se v dnešní době dělají),   měly dělat již podle této normy.

Jan Franěk:
Vidím to stejně jako p. Miroš.  (funny)  (poklona)

Podle předchozí, sice ještě platné normy se mají dodělávat zařízení rozdělaná podle starých projektů. Od platnosti nové normy by projektanti měli hned začít projektovat podle nových norem. Pokud někdo Začíná dělat novou instalaci, tak po novu. Jinak je to krok zpět. Nevidím k tomu jediný rozumný důvod.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana