Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
tomas5:
Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
Petr Krištof:
16A zásuvky, max.16A jistič
Zásuvka 32A jistič max 32A , může být i nižší
Miroš Jan:
Dvě 16A zásuvky pětikolík 400V, se nedají jistit jističem 32A (norm)
Nevidím důvod proč zásuvku 32A 400V nejistit jističem 32A :o
Ovšem veškeré jištění je odvislé od průřezu, druhu a způsobu uložení jednotlivých kabelů. ;)
V případě nové instalace, je třeba doplnit ještě proudový chránič.
Otakar Dosbaba:
tomas5: Není potřeba se ani ohánět normami, stačí na to selský rozum. Jestliže je na zásuvce napsáno 230V/16A, pak je jasné, na jakou zátěž je konstruována. A myslet si, že bude vždy ohlídáno, aby nemohla být zásuvka přetížena, je velkou utopií. Už díky podobnému řešení vzplanulo nemálo okolních předmětů.
tomas5:
a jakou by měl mít hodnotu ten chraníč?
Navigace