Jan Franěk:
411.3.3 Doplňková ochrana
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
– zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
POZNÁMKA Výjimkou mohou být:
– zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových
provozech nebo
– zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení.
POZNÁMKA N Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být
příčinou značných škod.

Toto je neúplná citace z normy.

To míra Vorel. : Nejen venkovní zásuvky a koupelny. Všechny zásuvky pro laiky, tedy i domácnosti.

To Kolesa: Když se vám nechce hledat tak se do toho nemontujte.

Michal Kolesa:
1) Zas vím něco nového
2) Na Xchatu si asi nepokecám o proudovém chrániči a často jsem vyhazován z místností (že prý narušuji jejich chod)

Radek Kroutil:
Citace: Michal Kolesa  13.08.2008, 23:14

často jsem vyhazován z místností (že prý narušuji jejich chod)


A zamyslel jste se někdy proč?

Michal Kolesa:
taky
A došel jsem k názoru, že admin je nedostatečně tolerantní (nezná mě osobně)

Jan Franěk:
 :D  (wall)  (wall)  (plc)  (dabel)  (ssur)  (fool)  (fool)  (cryi)  (no)  (!)  (plc)

Chudák admin

 ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D   ;D 