Je v současné době nějaká platná norma ČSN na revizi antistatické podlahy?

<< < (12/14) > >>

Jan Franěk:
Domnívám se, že základ ke zdravotnictví ohledně statiky, se nyní nachází v ČSN EN IEC 61340-6-1 z roku 2019

Celá řada norem ČSN EN IEC 61340, se týká právě statické elektřiny. JEn si nejsem jist zda to není jen výrobková norma.

Přiznávám že zdravotnictví moc nedělám a tak to nemám důkladněji prostudované

Zdeněk Antonín Zeman:
Citace: Kamil Novák  08.10.2024, 15:25

Pozn.: ta dolní mez mezi vodivou a polovodivou krytinou není ani 10, ani 50, ale opravdu 100 kOhm.  ;-)

Citace: Jan Franěk  09.10.2024, 07:04

Domnívám se, že základ ke zdravotnictví ohledně statiky, se nyní nachází v ČSN EN IEC 61340-6-1 z roku 2019

V této normě se uvádí dolní hranice 10 kOhm.

Kamil Novák:
Citace: Zdeněk Antonín Zeman  09.10.2024, 08:57

V této normě se uvádí dolní hranice 10 kOhm. 
Ano, to už jste zmiňoval. Ale tato norma opravdu není (v tomto případě) relevantní.

Zdeněk Antonín Zeman:
A která je relevantní. To se tady snažím zjistit už od začátku, ale nějak se nedaří.

Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák  08.10.2024, 23:53

Můžete uvést ve které pasáži ČSN CLC/TR 60079-32-1 je to napsáno? Asi máme každý jiný výtisk...

Dávám to do přílohy 60079-32-1. Je tam i odkaz na 61340-1.

Citace: Kamil Novák  08.10.2024, 23:53

Až dodnes jsem žil v domnění, že Elektrika.cz je portál odborníků, kteří se neopírají o zvěsti JPP (jedna paní povídala)... 

JPP je uváděna v čl. 4.4, dávám to do přílohy 61340-6-1.

Citace: Kamil Novák  08.10.2024, 23:53


Třeba proto, že vn generátory (pro napájená rentgenek) pracují s napětím 60-80kV a pacienti jsou při tom v kontaktu s potenciálem země?

To je riziko z elektrostatick ého výboje nebo riziko úrazu el.proudem u zařízení vn nebo co je to za riziko?

Citace: Kamil Novák  09.10.2024, 09:24

Ano, to už jste zmiňoval. Ale tato norma opravdu není (v tomto případě) relevantní.

Norma, ve které se uvádí, že se vztahuje na zařízení, která poskytují zdravotní péči včetně nemocnic, středisek zdravotní péče a klinik, a která poskytuje technické požadavky a doporučení pro potlačování elektrostatick ých jevů v zařízeních zdravotní péče, není relevantní??



Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana