Je v současné době nějaká platná norma ČSN na revizi antistatické podlahy?
pegas100:
Elektrostatick á podlaha ve zdravotnictví nebo průmyslu má stejnou funkci a to odvést elektrostatick ý náboj.
Při tomto měření se používá předepsaná sonda o daném průměru a váze. Tímto měřením jenom potvrzujeme deklarované hodnoty výrobcem a PD.
Naproti tomu jsou nevodivé podlahy, lidově řečeno dielektrické, které mají odpor proti zemi téměř nekonečný a slouží jako ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Jaroslav Jonáš:
Pro pana Zemana:
Stále platí ČSN 34 1382, kde je uvedený postup měření Rs vodivých podlah. Pro zdravotnictví platila asi do roku 2015 ČSN 33 2140; V těchto dvou normách si přečtete téměř vše podstatné pro vodivé podlahy ve zdravotnicvtví . Současná norma pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech, ČSN 33 2000-7-710, se o elektrostatick y vodivých podlahách zmiňuje pouze takovým žertovným způsobem.