Jestli mohu, doporučuji jistič 3x 25A. Rozdíl ve stále platbě je pár korun, a člověk nikdy neví, co bude někdy potřebovat připojit.
Jinak celkem jednoduše můžete spočítat odebíraný proud u jednofázové ohmické zátěže (el. topení, žárovky) podle vztahu
I = P/U
I - proud v Ampérech
P - příkon ve Wattech
U - napětí ve Voltech - 230V
Např. u boileru 2 kW bude odebíraný proud přibližně 8,7A.
Jednotlivé fáze by samozřejmě měly být rovnoměrně zatížené.
Také se počítá s nějakou soudobostí, tj. nepůjde všechno naráz.
Když tak zkuste cvičně spočítat všechny spotřebiče, pak to můžeme nějak spočítat.
Ale 3x 25A obvykle plně dostačuje. Pokud tedy nemáte el. topení.