milos mrazik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.04.2005, 11:15 »

Chtěl bych si zažádat u energetických závodů o povolení nové přípojky pro RD a nevím jakou hodnotu hlavního jističe zvolit jestli 3x20A nebo 3x25A.Kolik kilowat výše uvedené jističe utáhnou? Lze to nějak spočítat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 08.04.2005, 11:54 »

To Miloš Mrazík: To zaléží na spotřebičích. Nejdůležitější je spočítat si maximální současný výkon - to jest spočítat, co vše mi může jet současně a podle toho se rozhodnout. Také je dobré uvažovat do budoucna - zda např. nechci zavádět přímotopy nebo něco podobného. Jistič 3x20A vám utáhne nějákých 10 až 12 kW, 25A nějákých 15 kW - záleží na účinících (cos fí),  předpokládám, že tam moc motorů z té celkové spotřeby nemáte. Pozor, abyste to těmi jističi utáhnul, musí být jednofázové odběry symetricky rozděleny na všechny 3 fáze.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2005, 18:27 »

Jestli mohu, doporučuji jistič 3x 25A. Rozdíl ve stále platbě je pár korun, a člověk nikdy neví, co bude někdy potřebovat připojit.
Jinak celkem jednoduše můžete spočítat odebíraný proud u jednofázové ohmické zátěže (el. topení, žárovky) podle vztahu
I = P/U
I - proud v Ampérech
P - příkon ve Wattech
U - napětí ve Voltech - 230V
Např. u boileru 2 kW bude odebíraný proud přibližně 8,7A.
Jednotlivé fáze by samozřejmě měly být rovnoměrně zatížené.
Také se počítá s nějakou soudobostí, tj. nepůjde všechno naráz.
Když tak zkuste cvičně spočítat všechny spotřebiče, pak to můžeme nějak spočítat.
Ale 3x 25A obvykle plně dostačuje. Pokud tedy nemáte el. topení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.04.2005, 17:40 »

Výkon 3f proudu P.
P = U×I×cos fí×odmocnina ze 3  
– odm ze 3 = 1,732
– U, je sdružené tedy 400V
– cos fí, když nejsou motory transformátory bývá 1

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jirásek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.04.2005, 16:16 »

Docela slušná pomůcka na stránkách Pražské energetiky,
http://poradenstvi.pre.cz/kalkulacky/navrh.php

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 11.04.2005, 08:55 »

na možnost vypadnutí jističe při eventuelním špičkovém záběru při vytížení jističe na maximum a na možnost instalace přednostního relé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení