Autor Téma: Jaká je doba svícení nouzového osvětlení v divadlech?  (Přečteno 4702 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« kdy: 30.05.2008, 08:27 »

V normě ČSN 33 2420 (Divadla a kulturní objekty) je předepsaná doba svícení NO nejméně 3 hodiny.
Divadla jsou však zařazena podle počtu sedadel do kategorii K1 až K4.

Platí doba svícení 3 hodiny pro všechny kategorie K1 až K4?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 30.05.2008, 09:14 »

2.2.7.1. Svítidla nouzového zdroje musí svítit po celou dobu provozu divadla.

Názvosloví / část /

2. Hlavní osvětlení - osvětlení hlediště a společenských prostorů v době příchodu obecenstva,  o přestávkách, při odchodu  obecenstva, popř. po celou dobu přítomnosti obecenstva.

3. Pomocná  osvětlení - část hlavního  osvětlení se zvláštním zapojením, ovládaná přímo  z hlediště a  z kabiny osvětlovače  (světelné režie). Slouží k náhlému osvětlení hlediště, např. při nehodě.

4. Scénické osvětlení - osvětlení vlastního jeviště při představení.

5. Pracovní osvětlení  - osvětlení  nezbytné na  jevišti, na pracovních lávkách a v propadlech při práci  v době zkoušek, představení, o přestávkách nebo při jiné pracovní činnosti.

6. Nouzové  osvětlení   -  osvětlení   únikových  cest   a  důležitých manipulačních  míst  při  přerušení  dodávky  elektrické  energie z rozvodné soustavy (sítě). V  provozu je po celou dobu, kdy  je obecenstvo v hledišti, a to  bez  ohledu  na  provoz   ostatních,  osvětlení.  Zdrojem  je  obvykle akumulátorová baterie.

7.  Přídavné  osvětlení  -  osvětlení,  které  zesiluje  nouzové osvětlení v případě poruchy hlavního zdroje.

Podle místních podmínek by se asi dalo stanovit požadavek i na delší čas svícení s ohledem na potřebný čas evakuace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 30.05.2008, 09:26 »

TO: Rozmahel

Je hezké, že zde citujete názvosloví na které jsem se neptal.  ??
Pochopitelně normu vlastním a znám všechna ustanovení.

Zajímá mne pouze doba svícení NO z náhradního zdroje (BAT) při výpadku sítě. Mrknutí

Viz ČSN 33 2420 čl. 2.3.1 b).  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.05.2008, 09:44 »

Ano, ten článek jsem měl taky mysli. Nouzové svítidlo může svítit v normálním provozu, ale nemusí to být z baterie, po ztrátě napětí musí být přepojeno na baterii.
Jiný časový údaj v normě není uveden.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radko Mrva
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.05.2008, 11:07 »

Kina a divadla mají předepsanou doba svícení bez rozdílu   3 hodiny
V objektech kategorie K1 a K2 a kinech skupiny KT1 musí být instalovány dva nouzové zdroje vzájemně elektricky oddělené. U divadel musí být jeden z nich při svícení elektricky oddělen od sítě. V objektech kin, kde se počítá se 2 a více představeními za sebou, musí být kapacita baterií zvýšena o 50 %.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.05.2008, 12:26 »

Také jsem nikde dosud neobjevil žádnou výjimku v tomto ohledu. Ani ND ESČ 33.01.03 a nebo příbuzná ČSN 33 2410 pro kina jiný čas, než 3h neuvádí. Pravda, v nějakém pidisálečku ve stejné úrovni s okolním terénem a minimem okolních prostor je to možná diskutabilní, ale prostě vnitřní shromaždiště jakýchkoliv návštěvníků = všude 3h.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 30.05.2008, 13:38 »

Tak všem díky. poklona

Tušil jsem,  Pláč
je to trochu mimo mou praxi, a předpokládal jsem úlevy pro kategorii K4 (do 100 sedadel).
Prováděl jsem v malém divadle roční zkoušku NO podle ČSN EN 50172, čl. 7.2.4. V projektové dokumentaci byla uvedena svítidla 3h, ale ve skutečnosti jsou osazena všechna svítidla (43 ks) pouze na dobu svícení 1 hodina - smůla.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.05.2008, 23:05 »

A víte že jsem si myslel, že se ptáte právě z tohoto důvodu?  Úsměv Je až s podivem, co nových instalací v divadlech a podobných provozech je takto ošizeno. V projektu je to správně, v reálu tak, jak uvádíte, revize bez závad (snad jen vyjímečně to reviduje někdo ze zkušenostmi z tohoto odvětví),  investor spokojen. Což o to, v malém objektu je snad téměř zanedbatelná pravděpodobnos t újmy, plynoucí z nedodržení požadavku, ale co ve větších budovách?
Tandem tvořený nenažranou zlodějskou montážní firmou a líným nezodpovědným zástupcem (zpravidla státního) investora, kterého nezajímá nic, kromě nepřetáhnutí rozpočtu a vyvlíknutí se z řešení jakéhokoliv problému, je opravdu morem pro státní kasu a aktivní projektanty, jež mají své řemeslo rádi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.06.2008, 09:23 »

Bohužel máte svatou pravdu. Protože dělám na stavbě dozor investora, musím jen potvrdit to co říkáte. Jenže takový poctivý dozor na stavbě  je jen potížista. Dnes nejsou na státních institucích investiční oddělení a co chcete po úedníkovi, který se musí vyznat v džungli vyhlášek. Státní zakázka je jen o papírech, vítězí firma s nejnižší nabídkou bez ohledu na to, jestli umí akorát zašroubovat žárovku  a nainstaluje vám nějaký laciný  dovoz nebo repasi. Kontrolují se prohlášení o shodě, platnost ŽL a podobné podružnosti, jestli stavíte  jadernou elektrárnu  nebo pár stožárů VO před parčíkem je papírů  a vyjádření stejné množství.  Navýšit státní zakázku  byť  jen o pár tisíc je takové papírové martyrium, že to nikdo nechce dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.017 sekund, 21 dotazů.