Nejasnosti při výpočtu rizika dle ČSN EN 62305-2

<< < (2/7) > >>

H:
No jo, ale že by zrovna projektant rozhodoval, jestli vzít v úvahu ztrátu životů nebo jen ztrátu služby či poškození zařízení? Obávám se, že k tomu jednak třeba já osobně nemám žádné vstupní údaje, zkušenosti a ani odvahu o něčem takovém rozhodovat.
V tom případě je pro mě jako projektanta nejpřijatelněj ší vzít v úvahu riziko ztráty života a kreslit hromosvod tak jak vyjde, byť pak bude třeba velmi nákladný. Neb jako i jinde v elektru je bezpečnost osob přeci na prvním místě ...

Odpovědnost za správnost projektu ano, ale odpovědnost za volbu míry rizika, to se obávám je příliš.

Jan Alin:
Citace: Jan Hlavatý  14.05.2008, 14:30

Odpovědnost za správnost projektu ano, ale odpovědnost za volbu míry rizika, to se obávám je příliš.


   V tom s vámi souhlasím ale jak říkám, nevidím v tom okamžiku nikoho odpovědnějšího rozhodnout třeba ve spolupráci s investorem.
   Je to podobné jako určení vnějších vlivů, dokud nevím vnější vlivy tak nemůžu rozhodnout co tam dám za elektriku takže o vnějších vlivech musí do určité míry rozhodnout už projektant aby to vůbec mohl vyprojektovat.

Třeba dojde k upřesnění v nějaké opravě normy nebo novelizaci zákona ? zatím je to tak trochu na vodě.  :-\

Petr Doležal:
Citace: Jan Hlavatý  14.05.2008, 14:30

....V tom případě je pro mě jako projektanta nejpřijatelněj ší vzít v úvahu riziko ztráty života a kreslit hromosvod tak jak vyjde, byť pak bude třeba velmi nákladný. Neb jako i jinde v elektru je bezpečnost osob přeci na prvním místě ....

Přesně a protože projektant není vševědoucí elektrikářský panbůh, je to předimenzované, dražší a možná zbytečné. A až budete třeba určovat podmínky pro výpočet VO a policie vám nebude schopna řící úroveň kriminality v dané ulici, tak tam dáte velkou a vymalováno. Ať to stojí, co to stojí.

Milan Kaucký:
V současnosti se tvoří TNI 62305, která by měla spoustu nejasností vysvětlovat. Zpracování ČSN EN 62305-2, kam spadá tato otázka, má na starosti Jirka Kutáč. Tak mu dotaz předám. Dnes máme na ČNI schůzku.

Jinak přetiskuji část otázek včetně odpovědí, které jsem v loni připravoval pro zkoušky revizních techniků ve znění, které chtěl prosadit ESČ. Tyto otázky prošly připomínkovým kolem, a vyjadřovali se k němu mezi jinými i překladatelé norem. Takže v čísle 20) a 21) máte zatím odpověď na tento dotaz.

Jen pro upřesnění k 20). Tyto stavby udává stavební zákon a prováděcí vyhlášky.

19.   Kdo zodpovídá za stanovení přípustného rizika? (5.4)
a) orgán, který pro to má kompetenci

20.   Kdo má obvykle kompetenci ke stanovení přípustného rizika u staveb s veřejným charakterem?
a) projektant


21.   Kdo má obvykle kompetenci ke stanovení přípustného rizika u soukromých staveb?
a) majitel (provozovatel)

Závaznější odpověď čekejte až v TNI


Aleš Dobrovolný:
Citace: Milan Kaucký  15.05.2008, 09:10


19.   Kdo zodpovídá za stanovení přípustného rizika? (5.4)
a) orgán, který pro to má kompetenci

20.   Kdo má obvykle kompetenci ke stanovení přípustného rizika u staveb s veřejným charakterem?
a) projektant

21.   Kdo má obvykle kompetenci ke stanovení přípustného rizika u soukromých staveb?
a) majitel (provozovatel)


Otázkou je co, je to projektant - projektant elektro, stavební, strojní nebo obecně projektant generálního dodavatele? Ono je dost jednoduché hodit na projektanta elektro hodit všechno vč. určení vnějších vlivů (a přípustných rizik k vnějším vlivům  nepochybně patří),  jenom proto, že na konci RT toto na základě ČSN 332000-3 vyžaduje do revizní zprávy.

Pokud se jedná o větší stavbu, je podle mě čistým řešením odborná komise pro určení vnějších vlivů se členy jako: zástupce investora, zástupce provozovatele, projektanti stavební, strojní a elektro a zástupce hasičů.

Výstupem je potom protokol o určení vnějších vlivů na základě kterého pracují projektanti, realizátoři a revizní technici.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana