Nejasnosti při výpočtu rizika dle ČSN EN 62305-2
H:
Z tohodle vlákna se stala zdá se plkárna, tak zkusím snad trochu odbornější místo.
Je několik souvisejících objektů, navzájem od sebe vzdálených 4-10 m.
Mám k nim při výpočtu přistupovat ke každému samostatně a pro každý z nich uvažovat sousedící objekty okolní budovy pro činitel polohy/prostředí (počet objektů = počet výpočtů rizika), anebo k nim mám přistupovat jako k jedinému objektu o celkových rozměrech obestavěné plochy (= jeden výpočet rizika společný pro všechny objekty, byť stojí samostatně)?
Jan Hájek:
Každý objekt zvlášť.