Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
Rozmahel Vladimír:
Nehledě na to, že je nutný hlídač izolačního stavu dle nové 4-41, vodiče PE se nesmí spojit s primárem, atd...
Druhý zemák = spolehlivý úder (zle)
Hynek Bureš:
Druhý zemák v polovině kabelu = dvojnásobný proud, ale jistič to udrží
Štefan Beláň:
Závidím každému, kdo má jistotu, že může uložit topný kabel na 230V přímo do vybetonované podlahy sprchového koutu. (poklona)
Kdo zná technologii montáže topných kabelů, tak jistě ví, že se topné kabely zásadně ukládají nad izolaci podlahy a určitě nemají krytí vyšší jak 5 cm. ??
Z tohoto pohledu je nutné považovat topný kabel za elektrické zařízení uložené v zóně 0, kde je předepsaná ochrana před nebezpečným dotykem SELV AC 12V a DC 30V. (norm)
Petr Doležal:
Dobře, odpoutejme se od koupelen, dám dotaz. Mohu do keramické dlažby kuchyně dát podlahové topení, chráněné dle čl.753.413.5 ČSN 33 2000-7-753/2003 ?
Rozmahel Vladimír:
Je nutno se zeptat dalších obyvatel bytu. :D
Norma z r.2003 nezná novelu 4-41 z r.2007 ohledně izolované soustavy. Myslím že oddělené topení je vlastně izolovaná soustava se vším všudy.
Ten článek odkazuje na 4-41, tehdy ještě staré normy.
Pokud se ale splní požadavky nové 4-41 neviděl bych problém.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana