Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?

<< < (7/7)

ROMANVvv:
Někteří výrobci mají v podmínkách, že topný kabel nesmý být uložen pod zastavěnou plochou,ani skříňkou.

Miroslav Lampart:
Citace: Štefan Beláň  18.03.2008, 22:16

TO: Bureš

Jak v normě pro bazény, tak v normě pro koupelny se používá hloubka uložení vedení a příslušenství minimálně 5 cm. Analogicky je možné odvodit, že vedení a příslušenství uložené do 5 cm pod povrchem stěny, je nutno považovat jako vedení a příslušenství umístěné v zóně.  ::)
ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.520
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, čl. 701.512.3 a) + b)


Ostavec a) bych vynechal, netýká se tohoto případu, odstavec b) ano, ale jen vedení a ne topení!
A pročpak by jsme měli považovat topné těleso za vedení? Nechápu. Navíc je to topné těleso, na rozdíl od vedení (kabelu) ve vodivém obalu, který je spojen s PE atd. Přívod k topení může být klidně třeba i 10 cm hluboko.

Zdenek Hejčl:
Někteří výrobci mají v podmínkách, že topný kabel nesmý být uložen pod zastavěnou plochou,ani skříňkou.
Toto bude asi proto, aby nedošlo vlivem horšího odvodu tepla z povrchu vyhřívané plochy k místnímu přehřátí a poškození topení.  ;)