Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je 5m FeZn pásku dostatečné uzemnění ?  (Přečteno 9615 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.03.2008, 10:09 »

Firma co mi dělá hromosvod na chalupě "hodila" do výkopu ke kanalizaci 5m FeZn (asi 5cm širokého) pásku a na něj se chystá připojit hromosvod ze středně velké chalupy. Půda je sice mokrá, jílovitá (i v létě),  ale 5m pásky se mi jeví jako málo - aby to k něčemu bylo.
Existuje nějaká minimální předepsaná délka nebo plocha zemniče ? Je to košer dávat to do společného výkopu s kanalizací ?

Já vím, že by měli udělat revizi a změřit zemní odpor ale jak ověřím, že zpráva není zfalšovaná? I kdybych si pozval někoho jiného, ta zpráva se dělá až po zemních úpravách a už se mi nechce znovu kopat, kdyby to bylo blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2008, 10:22 »

5 m pásky FeZn 30x 4 (běžně používaný typ) je skutečně dost málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.03.2008, 10:38 »

K pásce měli tito "odborníci" zarazit do země ještě dvě zemnící tyče. Pak by to bylo naprosto o něčem jiném. 
Jestli jde jen o tento zemnič a jiný nebude, je to špatně. Na středně velkou chalupu určitě jeden zemnič nestačí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 18.03.2008, 11:52 »

Učili mě: pro dostatečné uzemnění stačí 20m. Pod 20 m proto nejdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2008, 12:58 »

To co píší kolegové je pravda, i když se nedá říct přesně kolik metrů bude to pravé, vždy záleží i na vodivosti půdy v místě, u jílu je vodivost všeobecně výborná. Každopádně 5 metrů je málo. Chápu, že pásovina něco stojí, něco stojí i pokládka, ale pokud se dostaneme na nějakých 25 - 30 metrů, což považuji odhadem za dostačující, dáte odhadem o cca 2000 Kč více. To si myslím stojí za to, že vám to bude účině chránit chalupu. Dále by měl být zemnič uložen v nezámrzné hloubce a ne přímo na kanalizační trubce.
Jen se zeptám, podle jaké normy ten hromosvod dělají? A kolik svodů bude mít ten hromosvod? Jeden 5ti metrový pásek ( když pominu polemiku o jeho délce ) určitě nevystačí na připojení více svodů. Jsou si pánové opravdu jistí, že středně velké chalupě bude stačit jeden svod? Nebo na jeden svod připojí pouze králíkárnu a zemnič pro chalupu udělají někdy jindy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.03.2008, 13:43 »

Nechá se to také vypočítat dle měrného odporu půdy:
- 5m pásku FeZn v rašelině - cca: 15ohm.
- 5m pásku FeZn v ornici nebo jílu - cca: 50ohm.
- 5m pásku FeZn ve vlhkém písku - cca: 125ohm.
- 5m pásku FeZn v suché kamenité půdě - cca: 2500 ohm.
Toto jsou pouze orientační hodnoty nutno přesně zpočítat dle měrného odporu půdy. Z uvedeného je ale zřejmé že cca 5m pásku FeZn takřka určitě vyhovovat nebude!! podivej Pláč Neřeknu
Nejlépe by bylo změřit měrný odpor půdy a na základě toho spočítat potřebnou délku pásku. Mrknutí
Zpočítáno programem hromosvody plus. (elsoftnet)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 18.03.2008, 16:30 »

Viděl jsem jednu nejmenovanou firmu která se zabývala montáží hromosvodu jak v betonovém podkladu kolem budovy vyvrtala díru a zatloukla pomocí kladiva bez vrtáku asi 1,5 m kulatiny prům. 10 mm a bylo uzemění hotovo.Impedan ci to tehdy mělo do 15 Ohm ale po roce skoro dvojnásob!!...i tak se dá předávat uzemění. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2008, 21:06 »

Vše, co tu řekli kolegové platí, jen dodám, že hromosvod pro chatu nebo rodinný domek by měl mít minimálně dva svody, větší objekty více. V nevodivých a málo vodivých podložích lze připustit větší zemní odpor, ovšem 5 m pásoviny není uzemění ani v jílu, to je atrapa. Taktéž uložení do nezámrzné hloubky není zbytečné, ve větší hloubce je vlhko stálejší a zmrzlá půda má větší měrný odpor. Zaražení jedné tyče v betonovém chodníčku kolem budovy je též nedostatečné a navíc hrozí poškození základů nebo zdí sklepa v případě úderu blesku do takto "uzeměného" hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2008, 22:33 »

 poklona  všem za odpovědi, že je to blbě je tedy evidentní....

Firmu asi vyměním....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.03.2008, 22:47 »

Poškození objektu od blesku v jeho základech bych neviděl zas tak horké, ale rozhodně bych  doporučoval tím páskem objekt obkroužit a propojit tak všechny svody hromosvodu, spojení na HEP by mělo být samozřejmostí.
Ovšem pokud se řekne A, tedy hromosvod, musí se říci i B tedy svodič bleskových proudů třeba DEHNventil M TNC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.