Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Jaroslav Hasala:
Citace: Josef Křemen 21.03.2008, 18:33
Přes elektroměr je soustava TN-C.
Přesvědčit, že první možné místo rozdělení na TN-C-S je v chatce.
Připojovací podmínky jsou v různých regionech odlišné. Nelze to tedy vztahovat na celou ČR.
Václav 3:
Ano, správně ! Kolega Hasala trefil hřebíček na hlavičku, v regionu ČEZ lze provést rozdělení PEN na PE a N již v elektroměrovém rozvaděči, potom může odcházet směrem k domovní rozvodnici kabel dle aktuální hodnoty hlavního jističe, přesto nepovažuji 3x2,5 CYKY za adekvátní.
Milan Karvánek:
Citace: Václav 3 23.03.2008, 01:16
Ano, správně ! Kolega Hasala trefil hřebíček na hlavičku, v regionu ČEZ lze provést rozdělení PEN na PE a N již v elektroměrovém rozvaděči, potom může odcházet směrem k domovní rozvodnici kabel dle aktuální hodnoty hlavního jističe, přesto nepovažuji 3x2,5 CYKY za adekvátní.
A on některý distributor zakazuje provést rozdělení TN-C na TN-S na odchozích svorkách v el.měr. rozvaděči?
Václav 3:
Na odchozích svorkách každý, u ČEZ se to může udělat i na nulovém můstku přímo na elměrové desce
Milan Karvánek:
?? opravdu? Tak to slyším prvně, že bych nemohl na odchozích svorkách z elektroměrovéh o rozvaděče rozdělit síť.
Vy asi myslíte svorky elektroměru, že? A desku Premix, no to se ale ve své ryzí podobě už moc nepoužívá, těžko zajistit předepsané krytí IP desky v oplocení na veřejně přístupném místě ::)