Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Jiří Nápravník:
Jaký máte názor na přívod pro chatu který je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5?
Soused realizuje novou přípojku pro rekreační chatu a jeden elektrikář mu položil kabel 3Cx2,5mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče k rozvaděči chatky,hlavní jistič je 1F 25/B a délka přívodu je cca 25m uložen v zemi.Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit (poklona) .
Pavelka Květoslav:
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec , rekreační chata - kuchyňka , společenská místnost , pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn , tak průtokové ohřívače čí bojler , topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt , podle kterého se musí řídit .
Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení , tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
Pavel Horský:
25m není žádná velká vzdálenost, ale ten " kablík" CYKY-J 3x2,5mm2? To je opravdu žalostně poddimenzované!
Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.
Každopádně, ten co doporučil vámi uvedený kabel, nebyl elektrikář, ale blb
Radek Červený:
Citace: Pavel Horský 18.03.2008, 08:57
Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.
Ale notak kolego, na nabíječku na mobil by to snad mohlo stačit, ne?
Pavel Horský:
:D :D :D Jsem to ale hlupák! Na to jsem si vůbec nevzpomněl. Dle ČSN 66 666 je pak vše v naprostém pořádku (norm) :D :D :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana