Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?

(1/6) > >>

Jiří Nápravník:
Jaký máte názor na přívod pro chatu který je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5?
Soused realizuje novou přípojku pro rekreační chatu a jeden  elektrikář mu položil kabel  3Cx2,5mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče  k  rozvaděči chatky,hlavní jistič je 1F 25/B a délka přívodu je cca 25m uložen v zemi.Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit  (poklona) .

Pavelka Květoslav:
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec ,  rekreační chata - kuchyňka ,  společenská místnost ,  pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn ,  tak průtokové ohřívače čí bojler ,  topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt ,  podle kterého se musí řídit .

Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení ,  tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f

Pavel Horský:
25m není žádná velká vzdálenost, ale ten " kablík" CYKY-J 3x2,5mm2? To je opravdu žalostně poddimenzované! 
Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.

Každopádně,  ten co doporučil vámi uvedený kabel, nebyl elektrikář,  ale blb

Radek Červený:
Citace: Pavel Horský  18.03.2008, 08:57


Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.




Ale notak kolego, na nabíječku na mobil by to snad mohlo stačit, ne?

Pavel Horský:
 :D :D :D  Jsem to ale hlupák! Na to jsem si vůbec nevzpomněl. Dle ČSN 66 666 je pak vše v naprostém pořádku  (norm)   :D :D :D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana