Místo rozdělení sítě TN-C na TN-S má být co nejdřív, pokud možno, tak hned při odbočení od distribuční sítě dodavatele elektřiny.
Ve vnitřních rozvodech by se již zásadně měla používat síť TN-S. Připojit rodinný dům 4vodičovým kabelem je naprosto neprofesionální. 

TO: radim 12
Pokud již máte v zemi kabel CYKY 4x10 mm2, není nutné být znepokojený.  

Máte možnost trochu situaci a poměry rozložení proudů vedených v zemi snížit tak, že se propojí uzemňovací síť  objektu s vodiče PEN v přípojkové skříní,  vodičem FeZn nebo nerez 8mm v zemi.  
