Název: Mohu připojit podružný rozvaděč přímo za elektroměr bez jištění? Přispěvatel: radim12 14.03.2008, 17:01 Mohu připojit podružný rozvaděč do sklepa rodinného domu kabelem CYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění?
Délka cca 8m. Pojistky v HDS jsou 35A. Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování? Podle mě lze pospojování zapojit do podruž. rozvaděče a není nutné vést další vodič pararelně až do elektroměrové skříně v domě, ačkoli mě to bylo doporučeno. Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: Kamil Novák 14.03.2008, 17:11 Pojistky v HDS jsou 35A. Jestli nejde o překlep, můžete uvést, jakou hodnotu má váš jistič před elektroměrem ? Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.03.2008, 17:14 Jaký máte jistič před elektroměrem? zeleno/žlutý vodič rozhodně ano. Nejedná se anitak o vodič pospojování jako o vodič PEN, kterým se bude vracet část proudu do zdroje.
Neuvažoval jste o to požádat o pomoc kvalifikovanéh o elektrikáře? Vím, že to stojí peníze, ale vyhnete se potížím. Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: Kamil Novák 14.03.2008, 17:25 TO Svejkovský :
Jestliže tazatel uvádí : Citace CYKY 4Bx10mm přímo za elektroměr bez jištění? Délka cca 8m. Pojistky v HDS jsou 35A. Je nutné vést s tímto kabelem zž vodič pro pospojování? předpokládám, že PEN je již součástí přívodu. ;) Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: radim12 14.03.2008, 19:24 Jistič před elektroměrem 32A.
Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2008, 10:08 TO Svejkovský : Aha, špatně jsem si to přečetl, uteklo mi jedno písmenko "s". V tom případě, pokud to není daleko, vodič pro pospojování není potřeba. Nemám teď přístup k normám, snad některý kolega upřesní.Jestliže tazatel uvádí : předpokládám, že PEN je již součástí přívodu. ;) Mimochodem - Pojistky v HDS 35A a jistič před elektroměrem 32A - to je nějaké divoké, ne? Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: Štefan Beláň 15.03.2008, 11:02 Místo rozdělení sítě TN-C na TN-S má být co nejdřív, pokud možno, tak hned při odbočení od distribuční sítě dodavatele elektřiny.
Ve vnitřních rozvodech by se již zásadně měla používat síť TN-S. Připojit rodinný dům 4vodičovým kabelem je naprosto neprofesionální. >:( TO: radim 12 Pokud již máte v zemi kabel CYKY 4x10 mm2, není nutné být znepokojený. (no) Máte možnost trochu situaci a poměry rozložení proudů vedených v zemi snížit tak, že se propojí uzemňovací síť objektu s vodiče PEN v přípojkové skříní, vodičem FeZn nebo nerez 8mm v zemi. ;) Název: Re: Kabel do podružného rozvaděče Přispěvatel: radim12 15.03.2008, 11:29 V domě je kompletní elektroinstala ce TN-C v hliníku. Po částech se bude časem elektroinstala ce v domě rekonstruovat.
|