Autor Téma: Je kryti IP44 pro zonu 2 v koupelne dostatecne?  (Přečteno 3119 krát)
Jan Obhlidal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.02.2008, 11:23 »

Našel jsem zde několik příspěvků na toto téma, ale potřeboval bych to upřesnit. Mám elektrikáře, který mi nechce povolit světlo s krytím IP44 na 230V do zóny 2 na strop (více než 225cm). Chce ho umístit až na hranici zóny 2 a 3, tedy 60cm od svislé roviny hrany vany. Já bych chtěl toto světlo umístit právě dovnitř tohoto 60cm území. Jeho názor je, že do zóny 2 musí mít světlo kromě IP44 jestě bezpečné napětí AC 12V nebo DC 30. V normě ČSN 33 2000-7-701 jsem jako laik toto nenašel. Pouze informaci, že zařízení s IPx4 do zóny 2 lze umístit. Můžete mi prosím poradit?  poklona .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2008, 16:27 »

V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 už zóna 3 není stanovena. Svítidlo v krytí IP44 lze v zóně 2 umístit, musí být napájeno přes chránič 30mA. Pokud váš elektrikář ještě nevyměnil normu, vyměňte svého elektrikáře  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 01.02.2008, 17:46 »

TO: Obhlidal

Pokud je svítidlo výše jak 225 cm nad podlahou v prostoru zóny 2, tak i v předchozí normě se jednalo o prostor 3 a neměl by být žádný problém. To co je nové, je nutnost použít proudový chránič 30mA vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.