Autor Téma: Co způsobilo zničení jističe?  (Přečteno 15651 krát)
Josef Včela
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.01.2008, 19:43 »

Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat. Po marném pátrání po příčině jsme prohodili vývody se sousedním srovnatelným obvodem; situace se opakovala a to stále na té stejné pozici. Ostatní jističe na stejné fázi jsou bez problému. Pro úplnost dodávám, že vývody jdou z jističů do instalace přímo, bez svorkovnice. Napadá vás něco čím by to bylo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 31.01.2008, 20:43 »

Napadá mě jediné.


Tvrdej zkrat.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Josef Včela
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.01.2008, 20:54 »

 Skutečně to vypadá jako tvrdý zkrat. Ale na původně připojeném obvodu jsme nic nezjistili a druhý obvod, který jsme na jistič přepojili, je také v pořádku. To by zkrat musel být na výstupní svorce jističe, ale tam není. A opakuje se to někdy po několika dnech, někdy po několika týdnech a vždy na stejné pozici resp. jističi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 31.01.2008, 20:59 »

Pokud jste změřili izolační stav na výstupním kabelu, nebo obvodu, a nic jste nezměřili, Pak je třeba sa zaměřit na vnitřní zapojení rozvaděče. I za cenu že to celé rozpojíte a řádně prohlédbete.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.01.2008, 21:51 »

Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat.
Zabudol ste napísať či sa to stalo pri zapnutom svietidle určite by to ulahčilo analyzovať túto závadu za druhé či je to v rodinnom dome,alebo činžiaku v paneláku sa už podobný prípad stal a to vďaka hornému susedovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kopecky pavel
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.02.2008, 02:26 »

Doplňte prosím o další detaily.
V obvodě byla žárovková nebo zářivková svítidla a jaký byl jejich počet ?
Stalo se to v občanské výstavbě nebo v průmyslu.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.02.2008, 08:49 »

Pokud je na daný jistič zapojeno např.svítidlo ovládané z více míst / jsou použity "schodišťové nebo křížové" vypinače /,  je možné že je chyba v zapojení ovládacích vodičů / někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2008, 09:27 »

Jedna věc je proč vybavuje - závada v elektroinstala ci. Jiná je, proč dojde k jeho zničení. Hrozí situace, kdy jistič při takovémto vybavení zahoří a zkrat vypne až jistič nebo pojistky před ním. Co tam máte za typ jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2008, 09:29 »

...někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu...
V horším případě to není N ale druhá fáze  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 01.02.2008, 09:36 »

To by lítaly oba jističe. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 01.02.2008, 09:42 »

Taky nám napište výrobce toho jističe a zkratovou odolnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2008, 14:20 »

Něco podobného se mi stalo. Majitel když si sám přidělával svítidlo provrtal zeď skrz a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
 Mrknutí Úsměv Smích Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 01.02.2008, 14:27 »

No pan Včela psal, že ten vývod zničil dva jističe po sobě. Zkrat >10kA je dost nepravděpodobn ý v paneláku, v rodiném domě móóóžná. Já bych to viděl na nějaký levnější nebo starší jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.02.2008, 14:49 »

...a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
 Mrknutí Úsměv Smích Škleb
V místě např. blízko trafostanice může být poruchový proud mimořádně velký a ve Vašem případě by se uzavíral mezi fázemi a určitou dobu hořel oblouk. Řekl bych, že by měly při takovém rázu vypadnout oba jističe. Je možné že při tom vrtl i nulu a zkratl se o N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 01.02.2008, 19:44 »

To Svejkovský:
To nemusí být ani více jak 10 kA, záleží na jističi. Třeba tento:
http://elektro-materialy.cz/produkty/jistice/jistice-4-5-ka/jistic-1-p-l-16a-char-b-4-5-ka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jan Plojhar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.02.2008, 20:50 »

Taky bych to viděl na opravdu tvrdej zkrat, na hranici vypínací schopnosti jističe. Ona "vypínací schopnost" neznamená, že takový proud jistič přežije, jen že ho je schopen rozpojit v čase daném normou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 02.02.2008, 10:55 »

To Svejkovský:
To nemusí být ani více jak 10 kA, záleží na jističi. Třeba tento:
http://elektro-materialy.cz/produkty/jistice/jistice-4-5-ka/jistic-1-p-l-16a-char-b-4-5-ka
O 10kA hovořil p. Čermák, taky si myslím, že šlo o nějaký typ s menší zkratovou odolností, proto jsem chtěl znát typ co tam má nainstalovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Pechan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.02.2008, 08:37 »

,  pánové kolega Včela psal, pokud to tedy chápu správně, že vadný jistič vyměnil a na tu samou pozici připojil jiný obvod a jak jsem pochopil tak závada se opakuje stále dál v nějakých časových intervalech, což by znamenalo že tato záhadná závada by se vyskytovala na obou obvodech ovšem vždy při připojení jen na určitou fázi, to vede k zamyšlení. Nic méně já se též přikláním ke tvrdému zkratu a méně odolnému bytovému jističi. Zdraví pechy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno