Panove. Vsem vam d_e_k_u_j_i za nakopnuti spravnym smerem. V PD byl rozvadec primotopu nakreslen jen jako "cerna skrinka" a tak jsem se podvedome soustredil jen na ten kabel a jisteni.
Dneska jsem na miste montaze otevrel dotycny rozvadec a jeho dokumentaci a zjistil, ze ma na vstupu jistic 3 x 25A a podle dalsich vyvodu a pripojenych prikonu tim kabelem skutecne vic jak 20A nepujde.
Takze tech 32A na jistici byl budto preklep projektanta, nebo snaha o jakousi "selektivitu", jejiz smysl mi unika. Kazdopadne do rozvadece jde jistic 3 x 25A a oprava v PD bude resena dodatecne po navratu pana projektanta z dovolene. To uz se ale snad v dotycnem objektu bude i topit...
Jeste jednou vsem