Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
Michal Slabý:
TO Kozák:
Ne 3x6mm2, ale 4x6mm2. Průřez přívodního kabelu záleží na velikosti jističe, délce a způsobu uložení. Bez těchto informací nelze zotpovědně odpovědět.
Jaroslav Hasala:
Standardem pro bytové rozvody je (mělo by být) pro světelné okruhy CYKY(LO) 3x 1,5, jištěné 10A a pro zásuvkové okruhy CYKY(LO) 3x 2,5, jištěné 16A.
V určitých případech lze sice použít vodiče Cu 1,5 při jištění 16A, ale je to dost problematické. Jističe 13A nejsou u nás úplně běžným sortimentem, osobně je používám spíše jako nouzové řešení (např. když nevychází impedance poruchové smyčky).
Hodně elektrikářů používá vodiče 1,5 pro zásuvkové okruhy čistě z lenosti - vodiče 1,5 se zapojují lépe než 2,5.
Při použití Cu 2,5 a jištění 16A se užitná hodnota elektroinstala ce určitě zvýší, cenový rozdíl není až tak zásadní.
Také potom uživatel nemusí řešit podobné problémy, jako že mu např. vysavač 1600W vyhazuje při spuštění jistič B10/1.
Co se týká přívodního kabelu, osobně bych raději použil CYKY 5Cx 6, i když bude připojený pouze jednofázově. Později se to může hodit.
Kabel CYKY 3Cx 6 není úplně běžný, u kabelu CYKY 4Bx 6 zase nebudou sedět barvy vodičů. Pokud není kabel moc dlouhý, určitě 5Cx 6.
Předpokládám tedy místo rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.
Některé rozvodné závody ovšem toto nedovolují, místo rozdělení PEN pak musí být až podružné rozvodnici. S ohledem na min. průřez vodiče PEN (10 mm2) by pak musel být přívodní kabel CYKY 2Bx 10 popř. CYKY 4Bx 10.
Alois Kozák:
::)díky za tolik vyjádření,ale kabel by byl max 6m v trubce a rozdělení pen v elektroměrovém rozvaděči.. ??připojení domovní rozvodnice v které je 13*16A/B a 8*10A/B a 2*chránič..vše je vedeno cyky 1,5mm a 2,5mm Hl.jistič 3*25A..
Jirka Š. Svejkovský:
Argument, že 16A na 3x1,5 vyhovuje jsem slyšel už víckrát (mám to ze Sichru, tak to musí bejt pravda).
Shrnu výhody 3x1,5:
1) cena 12Kč vs. 19Kč za metr
2) líp se to vejde do zásuvek
3) líp se to láme za roh (placatej kabel CYKYLo)
4) nemusím kupovat 2 kluba
Shrnu výhody 3x2,5:
1) Životnost. Každý stupeň nad 70°C sníží životnost izolace o polovinu. Vzhledem k tomu, že kabel 1,5mm2 má víc jak jedenapůlkrát větší odpor než 2,5 mm2, je zřejmé, že i vyzáří jedenapůlkrát více tepla.
2) Revizák nebude (už z principu) řvát.
3) Mám skoro jistotu, že je to správně.
Štefan Beláň:
TO: Svejkovský
To nejdůležitější jste zapomněl, tím je impedance smyčky, která má podstatný vliv na délku kabelu.
Při jištění B/16A je délka 1,5 mm2 max. 64 m a pro 2,5 mm2 je délka max. 106 m. ;)
Pro charakteristik u C je to cca o 50% méně a pro charakteristik u D cca 50% z délky pro C. :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana